Выбираю стойку на узел связи. Куда смотреть, что посоветуете?

Поделитесь опытом.

Что лучше, что хуже? Не знаю нюансов при эксплуатации.

Edited by Bachaa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ок. Шкаф телекоммуникационный. (букв то букв...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно следующее:

-пару не высоких серверов

-cisco 6800

-Eltex OLT MA4000-PX

-кросс 4U

-упс внизу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие нюансы?

 

Я больше по линейной части, для меня все шкафы одинаковы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какие нюансы?

Основной - глубина, у серверных 1000мм, телеком - 800 и менее. У вас смешанное наполнение, так что серверный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

DRiVen

Ага, записал :) Они все разборные? В двери пролезут?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для телеком шкафов удобно иметь вертикальные органайзеры спери и сзади. Или хотя бы место куда убрать запасы по бокам между 19" рамой и стенками шкафа, так сказать неплохой бич-вариант :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

основной параметор - МАКСИМАЛЬНО возможная высота под это помещение, при глубине 1000. если есть возможность.

пс: судя по вашей начинке - Вы туда еще дохрена напихаете в переспективе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вертикальные органайзеры

 

 

Это что за штука?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это что за штука?

 

Раньше была редкость, сейчас встречается даже в недорогих шкафах, как в этом:

 

http://shop.nag.ru/catalog/14020.Napolnye-shkafy/14029.800x1000/08147.SNR-TFC-478010-P

 

snr-tfc_3_5.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я на предыдущей работе покупал 6кВ кондей. Комната была метров 10 квадратных. 4 шкафа было. Жарило градусов до 50 в комнате пока кондей не завели. Сделали менее 40.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне все интересно, как температурный режим в нем по сравнению с открытой стойкой?

 

Никаких проблем нет, если кондиционирование помещения справляется не на пределе то в шкафу все будет так же. Конечно из-за стенок и дверей температура в шкафу более инертна к внешнему воздействию, но в большинстве случаев этим можно пренебречь. Это конечно касаемо перфорированных шкафов. Шкафы со стеклянными дверями вообще в текущий момент нигде особо не применить нормально. Там с конвекцией все гораздо хуже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понял, спасибо.

А что за горячин-холодные коридоры? Кто-нить строил/применял УС/ЦОД с ними?

это для больших комнат с несколькими рядам. Куда дует климат - холодный коридор. Куда отводится тепло - горячий коридор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

при глубине 1000.

Несовсем понимаю, зачем стойка глубиной 1000?

Шкаф еще понятно.

В стойке же пусть сзади выступает, если надо....

Share this post


Link to post
Share on other sites

на своем узле лучше стойки ставить, меньше места занимают, удобней эксплуатировать и с вентиляцией нет проблем. шкафы нужны там где нужна безопасность или от шума закрыться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.