HP MSA60 и диски 2TB+ Хранилка для Netflow

Коллеги, приветствую.

Не совсем уверен что в нужный раздел, если нет - просьба перенести.

 

Возникла задача расширения существующего хранилища под логи Netflow

Сейчас стоит контроллер HP P800, и четыре полки MSA60 набитые 2TB дисками. Место начинает заканчиваться соответственно хотим поставить еще полок.

 

У полок вроде как есть ограничение, каскадирование не более трех штук на порт. У контроллера всего два порта, итого теоретически максимум - шесть полок.

Так же HP p800 старый, и у него в Firmware есть ограничение, не более 2.1TB диски.

 

Рассматриваем возможность покупки нового контроллера, HP p812/p822 для экстенсивного расширения хранилки, но напугали поставщики.

Говорят что полка HP MSA60 не умеет работать с дисками более 2TB, и соответственно простой заменой контроллера мы не отделаемся, это конечно логично с точки зрения продавана, но технически я вроде как не понимаю, почему такое ограничение может возникнуть, полка то совсем глупая..

 

Есть ли у кого опыт, или возможность проверить работу полок HP MSA60, с дисками более 2TB? Не хотелось бы выкидывать 1700$ на новый контроллер, не будучи уверенным что оно заведется.

 

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

такое может быть... Например есть полки supermicro, которые вообще не видятся с adaptec 3085, хотя с какой радости не понятно... А с 6405/5805Z (через конвертер int-ext) видятся чудесно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а у HP получается вообще нет полок, которые поддерживали бы больше 2тб винты?

И экспресс вопрос, может кто в курсе, чем отличаются MSA20 и MSA60?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть, D2600 и новее.

MSA20 SCSI, MSA60 SAS.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

MSA60 это обычный JBOD. С ним работают любые SAS контроллеры.

Я использую связку Dell PERC H800 и HP P2000 JBOD. Работает без проблем и нареканий с любыми дисками.

По поводу 3 полок, это не ограничение полок, а ограничение контроллера по количеству дисков на порт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.