Коллеги, приветствую.

Не совсем уверен что в нужный раздел, если нет - просьба перенести.

 

Возникла задача расширения существующего хранилища под логи Netflow

Сейчас стоит контроллер HP P800, и четыре полки MSA60 набитые 2TB дисками. Место начинает заканчиваться соответственно хотим поставить еще полок.

 

У полок вроде как есть ограничение, каскадирование не более трех штук на порт. У контроллера всего два порта, итого теоретически максимум - шесть полок.

Так же HP p800 старый, и у него в Firmware есть ограничение, не более 2.1TB диски.

 

Рассматриваем возможность покупки нового контроллера, HP p812/p822 для экстенсивного расширения хранилки, но напугали поставщики.

Говорят что полка HP MSA60 не умеет работать с дисками более 2TB, и соответственно простой заменой контроллера мы не отделаемся, это конечно логично с точки зрения продавана, но технически я вроде как не понимаю, почему такое ограничение может возникнуть, полка то совсем глупая..

 

Есть ли у кого опыт, или возможность проверить работу полок HP MSA60, с дисками более 2TB? Не хотелось бы выкидывать 1700$ на новый контроллер, не будучи уверенным что оно заведется.

 

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

такое может быть... Например есть полки supermicro, которые вообще не видятся с adaptec 3085, хотя с какой радости не понятно... А с 6405/5805Z (через конвертер int-ext) видятся чудесно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а у HP получается вообще нет полок, которые поддерживали бы больше 2тб винты?

И экспресс вопрос, может кто в курсе, чем отличаются MSA20 и MSA60?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть, D2600 и новее.

MSA20 SCSI, MSA60 SAS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MSA60 это обычный JBOD. С ним работают любые SAS контроллеры.

Я использую связку Dell PERC H800 и HP P2000 JBOD. Работает без проблем и нареканий с любыми дисками.

По поводу 3 полок, это не ограничение полок, а ограничение контроллера по количеству дисков на порт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this