malya Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Добрый день! Всех с прошедшими праздниками! Есть строящийся узел связи (серверная комната, 4 стойки) в офисном здании - бывшем заводе. Пока что в здании нет пожарной сигнализации. В серверной планируем поставит свою, чтобы сдать сооружение, но и для безопасности, конечно. Подскажите, требуется ли проводить экспертизу или согласование проекта ОПС с МЧС или достаточно, чтобы проект и монтаж выполнила организация с необходимым разрешением/лицензией? А пожарники по факту удовлетворятся одни проектом. Есть ли специфические требования? Мы хотим по факту поставить только дымовые уловители и извещатели, т.к. есть круглосуточная охрана на месте, этого достаточно? Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Вы для себя делаете? В таких случаях выгодно написать что все типы сигнализаций есть в здании, где у вас располагается помещение, тогда никакие проекты не потребуются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Не забудьте железную дверку с нужным временем огнестойкости на вход серверной поставить... У нас это было единственный недочет пожарного инспектора. Плюс инспектора любят, когда UPS стоят отдельно от оборудования, а не вместе в шкафу.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serdgio2006 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Не забудьте железную дверку с нужным временем огнестойкости на вход серверной поставить.. и нужным временем устойчивости к фомке :) иначе пож инспектор с участковым ни когда не договорятся, потому как по их требованиям двери должны открываться в разном направлении т.е. у пож на случай пожара на выход, а у ментов на случай подпора двери снаружи на вход :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
malya Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Вы для себя делаете? В таких случаях выгодно написать что все типы сигнализаций есть в здании, где у вас располагается помещение, тогда никакие проекты не потребуются. Да, делаем для себя. Но в здании на текущий момент большая разруха, видно что ничего нет. Плюс для себя все равно потребуется сигнализация. Главный вопрос нужен ли проект (его, думаю, будем делать в любом случае) и нужно ли сдавать/согласовывать/проводить экспертизу с МЧС? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Goog Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) · Жалоба Экспертизы проекта не надо. Проектанту ОПС СРО и лицензия МЧС, в вашем случае не нужна. Монтажникам и обслуживающей фирме нужна. ИМХО, или спрашивайте в МЧС. ОПС, АУГПТ, релейные модули для вент-ции и кондиционеров и СКУД и прочая инженерка нужны вам, а не МЧС. Изменено 13 января, 2015 пользователем Goog Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба Я бы сделал ТАК: 1. Смонтировал САМ (так как мне НУЖНО) все сигнализациИ. 2. В проекте на сеть (узел) указал бы, что в помещении УЖЕ ИМЕЮТСЯ установленные сигнализации/вытяжки и т.д.... Все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Я бы сделал ТАК: 1. Смонтировал САМ (так как мне НУЖНО) все сигнализациИ. 2. В проекте на сеть (узел) указал бы, что в помещении УЖЕ ИМЕЮТСЯ установленные сигнализации/вытяжки и т.д.... Все. Конечно, проверять же не будет что там есть на самом деле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
malya Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Я бы сделал ТАК: 1. Смонтировал САМ (так как мне НУЖНО) все сигнализациИ. 2. В проекте на сеть (узел) указал бы, что в помещении УЖЕ ИМЕЮТСЯ установленные сигнализации/вытяжки и т.д.... Все. Конечно, проверять же не будет что там есть на самом деле. Я думаю, что проверять рано или поздно кто-нибудь будет. У нас в офисе за последние лет 5 пожарные бывали пару раз, предпоследний раз заставили переделывать сигнализацию (она реально не работала), в последний раз заставили перенести настенный телеком. шкаф на лестнице, т.к. он висел ниже чем надо. Арендодатель будет делать сигнализацию и когда он её будет сдавать, думаю, и к нам придут. В принципе я решил делать так: - Монтаж и проектирование закажем у конторы с лицензией. - В проекте на узел сделаем ссылку на проект пожарной сигнализации. - Сам проект пожарной сигнализации сдавать на экспертизу не будем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Firsa Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Сделаете ссылку - запросят. Оно вам надо, столько бабла отдавать? (Хотя... у богатых свои причуды) :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serdgio2006 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Сам проект пожарной сигнализации сдавать на экспертизу не будем. http://forum.garant.ru/?read,7,2170172,2170191#msg-2170191 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Сам проект пожарной сигнализации сдавать на экспертизу не будем. http://forum.garant.ru/?read,7,2170172,2170191#msg-2170191 Какие же ***ки живут в том подъезде. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
serdgio2006 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Какие же ***ки живут в том подъезде. а может и во всем доме, или во всем районе, или во всем городе, или во всей области, или во всей Раше? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Какие же ***ки живут в том подъезде. а может и во всем доме, или во всем районе, или во всем городе, или во всей области, или во всей Раше? Не знаю такой страны. Но ***ки есть, и они в той теме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...