superjet Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Есть несколько DES-3200 26 C1, которые надо поставить на доступ в домах. После конфига и ребута одного из них, конфиг практически сбрасывается в дефолт, но остается аккаунт и название свитча. Сбрасывали, прошивали, не помогло. Что может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба save пробовали? Если да, вскрывайте - смотрите внутренности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
superjet Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба save пробовали? Конечно пробовали! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Коммутатор в сети или просто подключен по консольному порту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
superjet Опубликовано 12 января, 2015 · Жалоба Коммутатор в сети или просто подключен по консольному порту? В сеть и не ставим пока из-за проблемы. И консоль и веб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Если "веб", значит в сети. Отключите все кроме 220 и консоли. Настройте любой параметр, например, conf loopde mode vlan , напишите save и перезагружайте. Если после этого конфиг луплетекта сбросится, то support@dlink.ru с последующим сервисом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
superjet Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Настройте любой параметр, например, conf loopde mode vlan , напишите save и перезагружайте. Последовательно настраивал параметры и после каждого параметра save и ребут. Полностью настроил, полет нормальный, больше суток аптайма без сброса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
superjet Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба После отключения в домах напруги, ушли в дефолт сразу 5 коммутаторов. теперь стабилизаторы напруги придется ставить ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pppoetest Опубликовано 26 января, 2015 · Жалоба Жестокие у вас отключения. За 5 лет такого не было ни разу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Около 1000 свичей, ниразу такого небыло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vurd Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба У меня поменьше, сотня где-то будет. Тоже никаких проблем. Вообще свитчи довольно удачные получились. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...