Добрый день.
Сделали настройки согласно статье на сайте.
Создаем supervlan и прикрепляем к нему sub-vlan’ы
SNR-S3650G-48S(config)#vlan 100
SNR-S3650G-48S(config-vlan100)#supervlan
SNR-S3650G-48S(config-vlan100)#subvlan 3000-3100
SNR-S3650G-48S(config-vlan100)#exit
далее создаем L3 интерфейс, настраиваем его ip-адрес.
SNR-S3650G-48S(config)#int vlan 100
SNR-S3650G-48S(config-if-vlan100)#ip address 10.189.100.1 255.255.255.0
если мы хотим, чтобы хосты из разных sub-vlan могли между собой общаться, необходимо включить proxy-arp. Это можно сделать как для всех, так и для отдельных sub-vlan
SNR-S3650G-48S(config-if-vlan100)#arp-proxy subvlan all
1. На клиентский порт повесил vlan 3000
2. На сетевой карте клиента прописали IP 10.189.100.2 255.255.255.0 192.168.100.1
С клиента пингуется 10.189.100.1 и 192.168.251.39 но дальше пинг не проходит.
На роуторе 192.168.251.1 сделали роут на 192.168.251.39
192.168.251.39 висит на S2980G-24F
С роутера пингуется 10.189.100.1, клиентский IP 10.189.100.2 не пингуется.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Прикладываю полный файл конфига
S2980G-24F.txt