Перейти к содержимому
Калькуляторы

krendel

Активный участник
  • Публикации

    139
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем krendel


  1. 1 час назад, Vasmer сказал:

    вы не проверяете продукцию  перед тем как ее в магазине начать продавать ?

    Свяжитесь пожалуйста с Вашим менеджером по вопросу замены некачественной арматуры!

  2. Судя по ПУЭ - нельзя!

     

    4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

     

    Напряжение на банке батарей легко может достигать 480В, а ток короткого замыкания для аккумулятора 200Ач более 1000А, красиво наверное будет, когда вся эта радость на землю побежит через монтажника.

  3. В 21.09.2018 в 15:23, fiberoptic сказал:

    Вероятно автор имел ввиду SPLICE-ON коннекторы.

    Нет, я вообще категорически всех отговариваю от быстрых коннекторов и сплайсонов тоже. Я предлагаю к кабелю подваривать обполовиненный патч из аналогичного кабеля. Качество полировки и заделки вилки заводское, а сварка даже руками не из плечей внесет затуханий меньше, чем идеально установленный быстрый коннектор и дешевле, чем сплайсон. Поверх КДЗС можно и ТУТ усадить, если к микромуфточкам аллергия.

  4. Машинка стоит порядка 600$ на известном ресурсе + НДС сюда и доставку, а еще ж надо коннекторы покупать специальные... Может лучше простенький сварочник, который наверняка уже есть и готовые патчи-пигтейлы подваривать? Тут хоть право на ошибку будет и можно будет переварить.

  5. Аффтар вполне ясно в топике написал про высокое напряжение (видимо руководствуясь соображениями, зачем ЛЭП делают очень высоковольтными) и про маленький ток (очевидно полагая, что поражающим фактором является именно ток, а не напряжение), про частоту ничего не говорил, сославшись на некий сферический инжектор, который может и 50Гц в сталь подавать, а может и 50кГц...

    Попробую додумать за аффтара же - хочет получить профит используя сверх дешевый кабель, отдавая себе отчет, что ни одного кролика монтажника не пострадает

     

    А вот в описании кабеля выше упомянутого четко написано 220В и 6А, кабель сделан с оглядкой на обычный ВВГнг. Попробовал представить как и на что такое вешать, не смог, две жилы, посредине металлический трос и все это болтается и пережимается зажимом или трется об столб на свету, ветру, дождю... Вот тут вероятность что кого-то чпокнет или просто пыхнет стремится к 100%

  6. "Плоский подвесной оптоэлектрический кабель с 1 одномодовым волокном и двумя электрическими медными жилами, сечением 1,0 мм², рассчитанными на напряжение до 220 В, силу тока до 6 А." 100Вт судя по калькулятору вполне на 1км можно сносно передать.

    Следуя комментариям выше, всех уже пересажать должны были, если их самих током не поубивало! Однако есть ТУ и ССС

    Сколько такая радость стоит?

  7. Весьма интересна реакция на пост, в том числе и здесь 

     

    Это сразу посадят и всех поубивают. Но сама затея-то интересна, если будет решен правовой аспект?

  8. В 08.10.2017 в 01:28, Saab95 сказал:

    Используем ИБП UPS 3000VA PowerMAN Online 3000 Plus

    http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17928.IBP-moschnostyu-3-kVA/19069.SNR-UPS-ONRM-3000-X72

    Более свежая модель с PF 0.9 и рэковый формат.

    Для более шустрой зарядки есть http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17928.IBP-moschnostyu-3-kVA/19068.SNR-UPS-ONRM-3000-XL72

    У него сдвоенная плата зарядного, ток в два раза больше, 12А против 6А.

  9. Будет точно так же осыпаться и зависит это не от того как скручено, а из чего сделано. Преимущество спиральных аккумуляторов в другом.

  10. Имеется недавно купленный стриппер Miller CFS-2, если полностью сомкнуть, то просто перекусывает волокно (любой кабель), но я так понимаю так быть не должно?!

     

    Обратитесь в сервис НАГа! Если косяк поставщика, Вам без вопросов заменят инструмент (прецеденты были)

  11. Есть подозрение что зря бабочку таким образом намотали, неплохо бы проверить затухание на таком варианте крепления.

     

    Это же жесть! Кабель на разрыв 9кг, его руками порвать можно, а тут вешать собрались!

    Так скоро дойдет до того, что Bare Fiber кабели в почете будут, за одно и кабельные заводы ненужными станут! :)

  12. мельком ценник озвучивали в 1400-1450 но окончательным это считать я не стал

     

    Это обсуждается муфта, которая

    https://www.kdds.ru/...-splitter-1kh64 по 1950 рублей?

     

    Она самая.

     

    В чом прикол так и не понял?

    Или магаз золотой, или 1450 цена с черного хода завода? :-)

  13. В 1U можно и свинец, но это две батарейки по 6В, так что про часы автономной работы говорить в этом случае не приходится.

    3-4Ач, вот на что можно будет рассчитывать, а это минут 5 при хотелках топикстартера.

  14. Наг всегда возил салфетки прямо с салфеточного завода. Вполне годные. И волокно протереть, и кружку помыть, и при насморке выручают. С туалетной бумагой пока перебоев не было, так что опыта нет :)