  1. Кабель канал хорош тем, что у него крышка закрывает короб до основания, прям как у легранда малых сечений. Пластик не сухой, при монтаже не трещит, а вот с аксессуарами беда :(
  2. Однажды задавался таким вопросом. Японцы вроде как ведут базу по серийникам на официальные аппараты, запросите по серийнику у тех, кому доверяете. Так хоть мож комунить и по ушам надают :)
  3. Да куда уж дешевле? 2км за 8 тыщь по какой-то там акции отдают!
  4. Ну реально уже SNR-FOCD-F-01 3450 руб./км это цена бухты доброй витушки.
  5. Чем же такая сороконожка сильно лучше того же PA-37? по цене не сильно дороже, да и более универсальны. На мой взгляд площадь контакта с оболочкой больше, более равномерно нагрузка по оболочке распределяется, не надо кабель под зажим переделывать.
  6. Интересно, а tension test сделали уже на кабеле с утолщенной оболочкой?
  7. Не все же готовы что-то настраивать и отлаживать, разбираться в конфигах, админ и так уже нафиг посылает. По большому счету нужно-то с одного места следить за несколькими упсами на предмет - роблю/помер/аааа... замените батарейки. А тут тебе все есть, воткнул в упс и сиди радуйся, пей пиво на сэкономленное!?
  8. ... И сделано там же и из того же :) при -60 испытания были?
  9. Ну если прикинуть для второй климатической зоны, то метров 30 должно получиться. Из плюсов наверное то, что тонкий и относительно легкий и полностью диэлектричный, стоит дешевле, чем диэлектрическая восьмерка, но -20 напрягает.
  10. У немцев есть , но они стоят очень много евро.
  11. Простите за реанимацию, но подкину дров в топку флейма http://shop.nag.ru/search?word=601-02&child_id=51 кто-то уже пробовал такой?
  12. Не буду создавать новую тему. Иногда возникает потребность оценить затухание на оптической вилке/патчкорде и т.д. Оценить качество соединения, например протестировать это или это. Есть какая-то методика? Или все так плохо и надо смотреть в сторону эталонных патчей?
  13. Мне кажется, что Джилонгу с его ценой можно таки простить ощущение ненадежности.
  14. Спросите у НАГа вот такую штуку, наверняка знают где такое раздобыть левая точно под SC или Double LC придумана. А эти фитюльки уже вставлять в http://shop.nag.ru/catalog/04006.Kommutatsionnoe-oborudovanie/07159.Patch-paneli-i-rozetki/08930.SNR-MB-FP-1 которая в свою очередь замечательно должна вставать в леграндовский Mosaic.
  15. Мне кажется, что большинство об этом забудет, как только будут подписаны акты приема-передачи :(
  16. А уточните пожалуйста, при каком удлинении указаны допустимые нагрузки для кабелей Инкаб 0,2% или 0,33%? Мне тут некоторые люди ответственно утверждали, что 0,33!
  17. SNR-KR-6P Проще и дешевле уже некуда, разве что на (простите) сопли клеить :)
  18. Начитавшись соседней ветки про термошкафы спрошу здесь, а ктонить заморачивается за климат для батарей? Если я правильно понимаю, то для батарей перегрев намного губительнее, чем морозы!?
  19. Если я правильно понимаю, то основная опасность от такого соседства это водород, который так или иначе является нежелательным следствием химических реакций :) Наверняка же никто не задумывается и спокойно в квартире аккум автомобильный заряжает!?
  20. В Вашем случае попробуйте рассмотреть вариант SNR-UPS-ONRT-3-MXL и 12шт SNR-BAT-12-150A С примером подбора батарей можно ознакомиться здесь
  21. Доброго времени суток всем! Все чаще встречаются упоминания типа микротрубки, задувка и т.п. А зачем собственно вся эта канитель? Дорогие компрессоры, монтаж должен быть герметичным и т.д. Монтажнику наверное сильно поровну будет, что будут класть в траншею, которую он между коттеджей роет :) Не проще ли будет закладывать готовый кабель?
  22. На видео мучают Swift F1, у него скалыватель аналогичный, посмотрите как работает...