Перейти к содержимому
Калькуляторы

krendel

Активный участник
  • Публикации

    139
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя krendel


  1. Ну все прально, не надо тратить батарейку на всякие жужжалки-открывалки.
  2. Посмотрите http://data.nag.ru/Jilong/Manual/User%20manual%20%20Jilong%20KL-280G.pdf в разделе 7 есть минимальный минимум по уходу за аппаратом. А лучше привезите в НАГ, как выяснили недавно, за вполне разумные деньги вам его посмотрят и приведут в чувства.
  3. Ничего там интересного - 9 элементов 18650 и платка контроля в пластиковой коробочке.
  4. http://www.njdvp.com/ Не их, это оем, а еще когда-то был и FiberFox под брендом киви.
  5. Это одно и тоже. Но так как KL-260 давно снят с производства, то и цена соответствующая :) Обещали исправить.
  6. В НАСА жахнул робот на литиевых батарейках Подумайте трижды! :)
  7. Можно тут http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09005.SNR-BAT-12-12 можно тут http://shop.nag.ru/kalkulyatory/kalkulyator-dlya-podbora-akb вкладка обратный расчет вполне корректно считает
  8. http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17929.IBP-moschnost-6-kVA---10-kVA Только в аварийном режиме (отваливается фаза B и/или C) или в режиме байпаса начинает сосать мощность по фазе А, если фаза А отвалилась - все погаснет. А так - 3 в 1, до 4х штук можно в параллель.
  9. Чем FF Mini 6S не устраивает? Внутри тот же практически инно
  10. В какой-то момент времени все три выключателя будут замкнутыми. Только так можно будет обеспечить непрерывность питания нагрузки при включении байпаса. Либо городить на реле/контакторах, но как писали в соседних темах - оно иногда залипает. Возможно что-то и есть, но недорого и на коленке у нас только такая схема получилась. Логика работы какая 1. переводим ИБП в режим байпаса 2. замыкаем вход с выходом 3. исключаем ИБП из цепи крайними выключателями Обратно 1. Правый выключатель размыкаем, включаем левый 2. Переводим ИБП в байпас 3. Включаем правый и размыкаем средний 4. Выключаем режим байпаса на ИБП Если ИБП не перекинуть в режим байпаса, 100% бахнет
  11. На крайней фотке баллон на весах что ли? Вроде только CO2 надо взвешивать?
  12. А почему у НАГа не спросили? Сейчас в московском офисе есть инженер, который может сварку полюбить :)
  13. Не будет ли дешевле вместо 6 батареек по 230 ач уже в сторону генератора с автозапуском посмотреть или солнечные панельки? Почему именно 4 суток?
  14. Пару раз делали по такой схеме Все работает. Только надо пошаговую инструкцию весить, иначе будет бабах :(
  15. На наге калькулятор есть, вполне корректно считает http://shop.nag.ru/kalkulyatory/kalkulyator-dlya-podbora-akb, не забывайте только процентов 20% емкости добавлять, так как батарейки со временем емкость теряют и не все это учитывают.
  16. Судя по холодопроизводительности эмерсона у вас один, максимум два шкафа с оборудованием не сильно горячим. Как решаете вопрос с резервированием кондиционеров? По поводу примерзания - вопрос риторический, если уж решились на эмерсоны, то поставить тэн перед заслонкой - сущие копейки.
  17. Если не секрет, то какие кондеи? Stulz? Как работает фрикулинг при температурах сильно ниже 0? Авария, на улице -37, заслонка если и открылась (вдруг примерзла), то как себя поведет оборудование при столь резком перепаде температур? Опять же, не во всех серверных может быть -48 вольт
  18. А почему кондиционеры не через ИБП включены? Если очень сильно округлить, то получается 1кВт барахла в стойке за одну секунду нагреет один кубометр воздуха на один градус. Таким образом гипотетическая серверная 3х3х3 за минуту прогреется на 2 градуса. Каталист шисятпятый с его 2,5кВт за минуту даст 5 градусов. За пять минут 25 градусов...
  19. У нага обнаружил вот такие лыжи :) http://shop.nag.ru/catalog/02331.Instrument/07162.UZK/16653.SNR-RR-1
  20. В этой розетке должна быть не КДЗС, а механический сплайс типа вот такого http://shop.nag.ru/catalog/archive/03060.SNR-LINK Ну и зачем затолкали туда КДЗС на 60мм? велика она для этой коробочки, загибы волокна сильные.
  21. Хотел парням отплатить за то что когда-то выручили здорово, да неуклюже вышло, будто сам продаю.
  22. Круть, конкретика пошла наконец-то! Васмер, респект и уважуха! Теперь вопрос - зачем козе баян о 4кН, когда в лучшем случае при таком крепеже полиэтилен начнет плыть при 1кН? Собственно об чем наш спор тогда? При таком крепеже-то? В идеале отделять трос и через коуш на узел крепления, тогда даже на самом жидком кабеле столбы висеть будут, а не наоборот! Тут уже вопрос скорости и удобства монтажа всплывает.
  23. Мне тут шепнули, что в наге какие-то ништяки по сваркам новогодние.