Публикации
440 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Все публикации пользователя Victor Pestov
-
Новое слово в ЖКХ - ERD-Project
тему ответил в a.kazancev пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
каждый RFRepeater является конвертером RF -> RS485 и имеет свой адрес в Wireless Network. Головное устройство принимает TCP соединения на TCP порты, каждому порту соответствует адрес RFRepeter'а Получается К сожалению, на данный момент функция конвертера программно не реализована, однако эта функция появится в следующих прошивках. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2.3
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе (либо бесплатно при условии контрактного приобретения определенного количества устройств) Однако такой функционал есть "из коробки" в устройствах SNR-ERD-PRO-Mini и SNR-ERD-4S Так я и так приобрел у вас 4 устройства SNR-ERD 2.3 и два устройства SNR-ERD-GSM. Тем не менее кастомные прошивки предлагаем на платной основе -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день! Уточните, пожалуйста, у вас растет счетчик ошибок на шине датчиков, указанный на веб-странице? Какая суммарная длинна линии подключения датчиков? -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2.3
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе (либо бесплатно при условии контрактного приобретения определенного количества устройств) Однако такой функционал есть "из коробки" в устройствах SNR-ERD-PRO-Mini и SNR-ERD-4S -
Новое слово в ЖКХ - ERD-Project
тему ответил в a.kazancev пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
А есть список? Меня, кроме электросчетчиков, интересует экзотика в виде корректоров газа Эльстер ЕК/ТС Вышеозвученный функционал касается только связки Project (головное устройство) + Счетчик импульсов с радио интерфейсом (либо датчик влажности с радио-интерфейсом) http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20976.SNR-ERD-PROjectRF http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20461.SNR-RFcounter-2I Вы, вероятно, имеете ввиду другой функционал: снятие показаний с приборов учета по интерфейсу Rs-485/RS-232. В этом случае, Project является конвертером интерфейсов - передает запросы показаний с приборов учета, посланных по Ethernet в интерфейс RS-485/RS-232. При этом Project никаких протоколов приборов учета не знает, он лишь является посредником заапросов (конвертером). Протокол знает ваша программа на ПК, с помощью которой вы снимаете показания. В самой программе в качестве канала связи выбирается виртуальный COM-порт, созданный на основе Project'а либо прямой IP адрес Project'а -
Новое слово в ЖКХ - ERD-Project
тему ответил в a.kazancev пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
То бишь, чтобы оно начало поддерживать какое-то новое устройство, вы должны будете добавить его протокол в прошивку? безусловно -
Новое слово в ЖКХ - ERD-Project
тему ответил в a.kazancev пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
железка сама умеет общаться со счетчиками и протоколы обмена зашиты в ней или я должен буду строки обмена со счетчиками обернуть в API? Головное устройство само общается с конечными устройствами (счетчиками). Показания этих счетчиков вы забираете с головного устройства по специальному протоколу -
Новое слово в ЖКХ - ERD-Project
тему ответил в a.kazancev пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Показания датчиков забрать по снмп можно. Для снятия счетчиков разработан специальный протокол: - поддерживается АПК "Нагрузка" (облачный сервис) - описывается в виде API (несложный протокол по UDP) -
SNR ERD 2.3 + The dude
тему ответил в Антоха Р. пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Ведь если его весь заменить, на пару цифр, напр. "25", то график появляется! То ли файл SNR-ERD-3S.mib надо в Dude как-то прописать?Заработало.. правильный OID (oid_raw("1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0", 5, 5, "192.168.1.222", "erd")) я получил от устройства силами Dude, воспользовавшись, по правой клавише мыши, встроенным инструментом SNMPWalk (среди "пинг;трасерт и т п") и далее в обнаруженных SNMP каналах, выбрать нужный и "создать источник данных" (он появится в Charts) или можно маяк- "зонд" создать, подобный пингу. picture Команда разработчиков SNR благодарит вас за описание более правильного метода. Добавим ее в инструкцию. Вашу проблему можно было решить, прописав (oid_raw(«1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.1») "руками" вместо копи-паста (при копи-пасте копируются некорректные символы) -
Обновление прошивки устройств SNR-ERD-3С, SNR-ERD-3S
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
к этому входу подключается выход блока питания на 5В, б\п в свою очередь подключается в отслеживаемую сеть -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PRO-Mini
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
MIB файл подключается в используемый вами SNMP Manager, например, MIB Brouser. Для того, что бы были доступны для чтения и записи параметры устройства по SNMP протоколу -
Новое слово в ЖКХ - ERD-Project
тему ответил в a.kazancev пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Скрин-шоты web-страниц: 1) структура mesh-сети - устройства/ре-трансляторы 2) устройства, подключенные к головному устройству по Wireless сети - счетчик импульсов и датчик температуры/влажности/давления -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PRO-Mini
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день! Попробуйте очистить cookie в браузере -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2.3
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Наиболее вероятная причина - наводки. Попробуйте потестировать устройство "на столе" + вместо датчика перемычка. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2.3
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день! Причина "ложных срабатываний" - наводки на провода датчиков. Устройство случайно не находится вблизи УПС (ИБП)? Какая длинна провода датчика открытия двери? ЗЫ: смс-ок? речь идет об устройстве SNR-ERD-2.3? -
Датчик дыма и snr erd-3.2
тему ответил в volxv пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день! Указанный вами датчик для работы с ERD не подойдет. Рекомендуем http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/18669.IP-212-43-MK Схема подключения к ERD-3S http://shop.nag.ru/uploads/images/2016/06/29-0001.jpeg Для ERD-3.2 аналогично -
Конвертер интерфейсов Ethernet-RS485/RS232
тему ответил в Antares пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Добрый день! Оба интерфейса работают (по умолчанию) причем одновременно. -
SNR-ERD-4: Автоматизация для искушенных
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Victor Pestov в У нага
SNR-ERD-4S, которая умеет работать в режиме конвертера интерфейсов, питается 12В http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/20485.SNR-ERD-4s -
SNR-ERD-4: Автоматизация для искушенных
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Victor Pestov в У нага
http://shop.nag.ru/catalog/06120.Konvertery-interfejsov/21099.SNR/16096.SNR-Ethernet-RS485RS232 Сервис "Нагрузка" можно попробовать в тестовом режиме Для получения учетки обратитесь на erd@nag.ru -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
19.10.2016 - v. 1.1 - добавлено изменение яркости индикатора питания в начале процесса сброса настроек устройства - увеличение приемных буферов RS-232/RS-485 интерфейсов - добавлена функция автоматического управления шаровым приводом Gidrolock - добавлена поддержка RF модулей (Wireless) - добавлена поддержка датчиков влажности SNR-RFsensor-H/T/P - web: добавлена страница Wireless Network с описанием структуры mesh-сети - web: добавлена страница Wireless с описанием зарегистрированных устройств с радио-интерфейсом и их параметров - web: добавлен режим управления нагрузками "Gidrolock" - web: добавлены опции нагрузок "Датчик протечки воды" для работы функции "Gidrolock" - web: добавлен идентификатор ревизии платы устройства - snmp: добавлена поддержка запроса до 5 OID'ов единоразово -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2.3
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Индикатор питания просто загорается и горит. Иногда проскакивает ошибка открытия порта 3000. Обменять не получится? Одноразовый девайс? присылайте, восстановим ПО. Самостоятельно восстановить, к сожалению, не сможете -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-2.3
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Попробуйте прошить устройство сразу после подключения питания, пока моргает индикатор питания (при этом нужно дождаться пинга до устройства при подключении питания) -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PRO-Mini
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
не понял смысла фразы может проще перезагрузка = кратковременное изменение состояния контактов? У каждой нагрузки есть тип "Нормально-замкнутый контакт" и "Нормально-разомкнутый контакт" Так же у каждой нагрузки есть состояние "Включена" и "Выключена". поэтому утверждение не верно. Для обоих типов есть режим перезагрузки.Но перезагрузка осуществляется только над включенной нагрузкой, потому что это не просто изменение состояния, это именно выключение и последующее включение. -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PRO-Mini
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
Перезагрузка есть для обоих типов контактов, но она работает только во включенном состоянии, что вполне логично (перезагрузка = это кратковременное выключение включенных контактов) -
Обновление прошивки устройства SNR-ERD-PRO-Mini
тему ответил в Victor Pestov пользователя Victor Pestov в Автоматизация на основе SNR-ERD
все верно