Перейти к содержимому
Калькуляторы

Victor Pestov

Активный участник
  • Публикации

    440
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя Victor Pestov


  1. каждый RFRepeater является конвертером RF -> RS485 и имеет свой адрес в Wireless Network. Головное устройство принимает TCP соединения на TCP порты, каждому порту соответствует адрес RFRepeter'а Получается К сожалению, на данный момент функция конвертера программно не реализована, однако эта функция появится в следующих прошивках.
  2. Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе (либо бесплатно при условии контрактного приобретения определенного количества устройств) Однако такой функционал есть "из коробки" в устройствах SNR-ERD-PRO-Mini и SNR-ERD-4S Так я и так приобрел у вас 4 устройства SNR-ERD 2.3 и два устройства SNR-ERD-GSM. Тем не менее кастомные прошивки предлагаем на платной основе
  3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, у вас растет счетчик ошибок на шине датчиков, указанный на веб-странице? Какая суммарная длинна линии подключения датчиков?
  4. Можем предложить вам изготовление кастомной прошивки на платной основе (либо бесплатно при условии контрактного приобретения определенного количества устройств) Однако такой функционал есть "из коробки" в устройствах SNR-ERD-PRO-Mini и SNR-ERD-4S
  5. А есть список? Меня, кроме электросчетчиков, интересует экзотика в виде корректоров газа Эльстер ЕК/ТС Вышеозвученный функционал касается только связки Project (головное устройство) + Счетчик импульсов с радио интерфейсом (либо датчик влажности с радио-интерфейсом) http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20976.SNR-ERD-PROjectRF http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/20594.ERD-Project-sfera-ZHKH/20461.SNR-RFcounter-2I Вы, вероятно, имеете ввиду другой функционал: снятие показаний с приборов учета по интерфейсу Rs-485/RS-232. В этом случае, Project является конвертером интерфейсов - передает запросы показаний с приборов учета, посланных по Ethernet в интерфейс RS-485/RS-232. При этом Project никаких протоколов приборов учета не знает, он лишь является посредником заапросов (конвертером). Протокол знает ваша программа на ПК, с помощью которой вы снимаете показания. В самой программе в качестве канала связи выбирается виртуальный COM-порт, созданный на основе Project'а либо прямой IP адрес Project'а
  6. То бишь, чтобы оно начало поддерживать какое-то новое устройство, вы должны будете добавить его протокол в прошивку? безусловно
  7. железка сама умеет общаться со счетчиками и протоколы обмена зашиты в ней или я должен буду строки обмена со счетчиками обернуть в API? Головное устройство само общается с конечными устройствами (счетчиками). Показания этих счетчиков вы забираете с головного устройства по специальному протоколу
  8. Показания датчиков забрать по снмп можно. Для снятия счетчиков разработан специальный протокол: - поддерживается АПК "Нагрузка" (облачный сервис) - описывается в виде API (несложный протокол по UDP)
  9. Ведь если его весь заменить, на пару цифр, напр. "25", то график появляется! То ли файл SNR-ERD-3S.mib надо в Dude как-то прописать?Заработало.. правильный OID (oid_raw("1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0", 5, 5, "192.168.1.222", "erd")) я получил от устройства силами Dude, воспользовавшись, по правой клавише мыши, встроенным инструментом SNMPWalk (среди "пинг;трасерт и т п") и далее в обнаруженных SNMP каналах, выбрать нужный и "создать источник данных" (он появится в Charts) или можно маяк- "зонд" создать, подобный пингу. picture Команда разработчиков SNR благодарит вас за описание более правильного метода. Добавим ее в инструкцию. Вашу проблему можно было решить, прописав (oid_raw(«1.3.6.1.4.1.40418.2.2.4.1») "руками" вместо копи-паста (при копи-пасте копируются некорректные символы)
  10. к этому входу подключается выход блока питания на 5В, б\п в свою очередь подключается в отслеживаемую сеть
  11. MIB файл подключается в используемый вами SNMP Manager, например, MIB Brouser. Для того, что бы были доступны для чтения и записи параметры устройства по SNMP протоколу
  12. Скрин-шоты web-страниц: 1) структура mesh-сети - устройства/ре-трансляторы 2) устройства, подключенные к головному устройству по Wireless сети - счетчик импульсов и датчик температуры/влажности/давления
  13. Добрый день! Попробуйте очистить cookie в браузере
  14. Наиболее вероятная причина - наводки. Попробуйте потестировать устройство "на столе" + вместо датчика перемычка.
  15. Добрый день! Причина "ложных срабатываний" - наводки на провода датчиков. Устройство случайно не находится вблизи УПС (ИБП)? Какая длинна провода датчика открытия двери? ЗЫ: смс-ок? речь идет об устройстве SNR-ERD-2.3?
  16. Добрый день! Указанный вами датчик для работы с ERD не подойдет. Рекомендуем http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06630.Datchiki/18669.IP-212-43-MK Схема подключения к ERD-3S http://shop.nag.ru/uploads/images/2016/06/29-0001.jpeg Для ERD-3.2 аналогично
  17. Добрый день! Оба интерфейса работают (по умолчанию) причем одновременно.
  18. SNR-ERD-4S, которая умеет работать в режиме конвертера интерфейсов, питается 12В http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/05629.ERD-Kontrollery/20485.SNR-ERD-4s
  19. http://shop.nag.ru/catalog/06120.Konvertery-interfejsov/21099.SNR/16096.SNR-Ethernet-RS485RS232 Сервис "Нагрузка" можно попробовать в тестовом режиме Для получения учетки обратитесь на erd@nag.ru
  20. 19.10.2016 - v. 1.1 - добавлено изменение яркости индикатора питания в начале процесса сброса настроек устройства - увеличение приемных буферов RS-232/RS-485 интерфейсов - добавлена функция автоматического управления шаровым приводом Gidrolock - добавлена поддержка RF модулей (Wireless) - добавлена поддержка датчиков влажности SNR-RFsensor-H/T/P - web: добавлена страница Wireless Network с описанием структуры mesh-сети - web: добавлена страница Wireless с описанием зарегистрированных устройств с радио-интерфейсом и их параметров - web: добавлен режим управления нагрузками "Gidrolock" - web: добавлены опции нагрузок "Датчик протечки воды" для работы функции "Gidrolock" - web: добавлен идентификатор ревизии платы устройства - snmp: добавлена поддержка запроса до 5 OID'ов единоразово
  21. Индикатор питания просто загорается и горит. Иногда проскакивает ошибка открытия порта 3000. Обменять не получится? Одноразовый девайс? присылайте, восстановим ПО. Самостоятельно восстановить, к сожалению, не сможете
  22. Попробуйте прошить устройство сразу после подключения питания, пока моргает индикатор питания (при этом нужно дождаться пинга до устройства при подключении питания)
  23. не понял смысла фразы может проще перезагрузка = кратковременное изменение состояния контактов? У каждой нагрузки есть тип "Нормально-замкнутый контакт" и "Нормально-разомкнутый контакт" Так же у каждой нагрузки есть состояние "Включена" и "Выключена". поэтому утверждение не верно. Для обоих типов есть режим перезагрузки.Но перезагрузка осуществляется только над включенной нагрузкой, потому что это не просто изменение состояния, это именно выключение и последующее включение.
  24. Перезагрузка есть для обоих типов контактов, но она работает только во включенном состоянии, что вполне логично (перезагрузка = это кратковременное выключение включенных контактов)