Перейти к содержимому
Калькуляторы

parphenon

Пользователи
  • Публикации

    2
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О parphenon

  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Ни статические привязки мака шлюза ни асл запрещающие мак шлюза на клиентских портах не помогают, ибо мак злоумышленника один хрен попадает в таблицу, а с порта шлюза мак слетает. На счет 3526 и 3028 нареканий нет, они то отрабатывают нормально, но у меня в сети штук 300 3200-28... firm 1.33.B006 Экспиримент то простенький, повторить пять минут делов.
  2. Итак простой экспиримент в коммутатор включены DHCP-server port 25 и клиент port 2 на коммутаторе дефолтный конфиг + enable address_binding dhcp_snoop enable address_binding trap_log enable address_binding arp_inspection config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1 config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.9.1.1 gateway_mac F0-7D-68-50-52-3C ports 1-24 в порт 1 сажаем машину с маком DHCP-serverа. Вуаля, сеть лежит Command: show fdb Unicast MAC Address Aging Time = 300 VID VLAN Name MAC Address Port Type ---- -------------------------------- ----------------- ---- --------------- 1 default 00-1E-58-6F-A1-40 CPU Self 1 default 00-22-15-21-91-6C 2 Dynamic 1 default F0-7D-68-50-52-3C 1 BlockByAddrBind Total Entries : 3 как видно мак сервера теперь в списке блокированных на порту 1, а на порту 25 его нет Длинк ответил, есть косяк ждите новую прошивку 3.8 Подскажите чем бороться? p.s. Советовать прибиндить мак сервера статично к 25 порту не нужно, во первых потому, что коммутаторы стоят кольцами, а во вторых потому, что ситуация не меняется