Опубликовано · Изменено пользователем sheki · Жалоба на ответ
Подскажите как именно вы это сделали, как что настраивать, поподробней, очень нада !Заранее спасибо!
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Bonding_Examples
карточки работает в турбо режиме - station - ap bridge, framer policy - exact size, framer limit - 3999
сделай етой настройке , только надо заменит ета адресъй
неправильный настройки
[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.1.1.1/24 tunnel-id=1[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.2.2.1/24 tunnel-id=2
верной настройки
[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.0.1.2/24 tunnel-id=1
[admin@MikroTik] > /interface eoip add remote-address=10.0.2.2/24 tunnel-id=2
hrdware - Alix PC engines или PC-x86 intel 1600mghz , RB не пробавал
-
-
кто что думает про это?
http://inpc.com.ua/data/bw642703.html
хочется сделать "роутербоард" своими руками на базе miniATX с RouterOS, чтобы был мощнее RB800 (для wifi-магистрали) под 802.11n. и при этом решение должно быть дешевле RB800. :) ну как всегда :) может есть у кого-то наработки в этой области?
решение мини ITX китайское производство, харошая изработка.
http://www.itx.bg/bg/mini-itx-itx-m4s2gap.html
Atom N270 1600мгхц Hyper trading , PCI x1 , 2x Gbit LAN, 2x S-ata, mini IDE, mini PCI-E, CF, 4x RS232, LPT, TV out, LVDS, 12V DC, Mini-ITX
-
sheki, это у вас Rocket M5 на 34 км такое выдал? Интересно получается, у нас с тем же расстоянием Мтики в турбо дают те же результаты, Рокеты на Дышах - даже пинги плохо ходят.. Кстати в качестве боарда для Мтиков что использовали?
нет, 34км Микротик первъй тест, второй тест по UDP иползвал пренос рокет М на 3км дал 95/78 mbit , Пинге микротик лучше чем UBNt. Для тестов УБНт ползвал http://www.itx.bg/bg/mini-itx-itx-m4s2gap-fanless.html , Ипользвуем 90% Alix engines , PC и Мт рутерборд.
-
Опубликовано · Изменено пользователем sheki · Жалоба на ответ
Есть надобность получить радио-линию со следующими параметрами:частоты: желательно в рамках 4-6 ГГЦ
РЕАЛЬНАЯ пропускная способность в мегабитах: от 70 до 155 Мбит фуллдуплекс ethernet трафика
нормальная работа при нагрузке 10к+ пакетов в секунду ethernet-фреймов (in+out)
дальность: 14 км
Управляемость и доп.функции минимальные - единственное предназначение работа точка-точка между двумя сегментами ethernet.
Вот под такие параметры хотелось бы получить варианты подходящего оборудования.
На данный момент есть предложение от РАПИРЫ РЭС «Рапира» DUAL 5-5 , в принципе все устраивает, но чуток маловата заявленная реальная скорость (50-60 Мбит).
Так же ведется изучение построения линии на микротиках в dual-nstream (приятно по цене должно выйти, если потянет параметры), рассматриваются варианты по релейкам.
Кто может поделиться реально рабочими решениями построения аналогичной радиолинии ?
непрофи решения микротик бондинг тест 34км , 75/45мбит 11к пакета , ако си любител на ubnt може и Rocket M5 + Rocket Dish(test tcp ета максимум-втората картинка), за този фрее банд такава релейка може само да намериш на Моторола PTP600 155mbit
-
микротик n = плоха, ubnt = ok , mikrotik bonding = ok :)
Настройка Нстрим на R52N или выдавливаем больше чем 40 мегабит!
в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Опубликовано · Изменено пользователем sheki · Жалоба на ответ
за АР борд
set wlan1 comment="" disable-csma=no enable-nstreme=yes enable-polling=yes \
framer-limit=4000 framer-policy=exact-size
отностна настрйка бондинг
R1
wlan1 - mode: bridge, band: 5ghz-turbo, fer: 5210
wlan2 - mode: bridge, band: 5ghz-turbo, fer: 5800
IP addr: wlan1 - 192.168.10.1/24
wlan2 - 192.168.11.1/24
bonding1 - 192.168.12.1/24
EoIP tunnel1: Destination Address: 192.168.10.2
EoIP tunnel2: Destination Address: 192.168.11.2
Bonding: Slaves: EoIP tunnel1, EoIPtunnel2 mode: balance rr
Link-monitoring: arp
Arp-Address: 192.168.12.2
R2
wlan1 - mode: station, band: 5ghz-turbo, fer: 5210
wlan2 - mode: station, band: 5ghz-turbo, fer: 5800
IP addr: wlan1 - 192.168.10.2/24
wlan2 - 192.168.11.2/24
bonding1 - 192.168.12.2/24
EoIP tunnel1: Destination Address: 192.168.10.1
EoIP tunnel2: Destination Address: 192.168.11.1
Bonding: Slaves: EoIP tunnel1,EoIP tunnel2 mode: balance rr
Link-monitoring: arp
Arp-Address: 192.168.12.1
каждая карта с турбо опции занят 40мгхц полоса, CCQ 90-100% задолжителньй, balans-rr опции ограничают общий трансфер по съображение с най-плохой линии, если первьй wlan связется на 24мбит а второй на 54 общая сума = 48мбит(нет 78мбит)!!! Если и первьй и второй связится на 54мбит резултать = 108мбит.