  1. если такое возможно, то что-то типа no mac-address learning А зачем вам это, если не секрет?
  2. Список snmp OID для мониторинга.

    Ветка 1.3.6.1.4.1.1004849.2.11 это трапы. Т.е. вам нужно настроить где-то ловушку и отслеживать эти event. Подробней о каждом сигнале написано тут https://support.dahuafrance.fr/integration%2FSNMP/Dahua Product Management Information Library.pdf
  3. Список snmp OID для мониторинга.

    Без точки нужно: snmpget -v2c -c privatelfz 10.0.12.30 .1.3.6.1.4.1.1004849 А миб скачать по ссылке из моего ответа выше upd2! гетом вы спрашиваете конкретный oid, вам нужен walk snmpwalk -v2c -c privatelfz 10.0.12.30 .1.3.6.1.4.1.1004849
  4. Список snmp OID для мониторинга.

    А откуда в стандартном management 1.3.6.1.2.1 что-то вендорозависимое? Вам нужна приватная часть, опросите .1.3.6.1.4.1.1004849. Перед этим найдите нужные мибы, иначе как вы будете читать вывод цифр.
  5. Список snmp OID для мониторинга.

    Файл посмотреть нельзя, ошибка форума. Непонятно, причем тут eltex(35265), вот по Dahua есть: https://www.circitor.fr/Mibs/Html/D/DAHUA-SNMP-MIB.php
  6. По ссылке документ с таблицей сравнения бесплатной, платной и pro версий DSS https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/soft/20210824/DSS-Products-Comparison-between-DSS-Express-and-DSS-Pro-V8.0.2-20210816.pdf
  7. бесплатная версия ограничена 7-ю сутками
  8. для полного счастья нужен 5-типолюсный автомат, в котором полюса батареи защищены встречными парами автоматов, а средняя точка - одним в любой полярности, поскольку в норме через среднюю точку тока нет(малый из-за некоторого дисбаланса батареи)
  9. Дело в том, что автоматы постоянного тока являются направленными, а ток при разряде и заряде АКБ течет в противоположных направлениях. Поэтому типовая схема расключения - встречно-последовательное соединение: У меня немного скорректированная схема, где только один провод включен через 2 автомата, а второй провод и нейтраль батареи через оставшиеся:
  10. так arjlover не по smb отдает, так что имя файла и его название в каком-то gui(web-интерфейс) различаются. Если у вас есть некая бд с парами "имя_файла"---"человекочитаемое_название", то можно сделать скрипт, генерящий простой статичный html-файлик со списком ваших файлов
  11. А причем тут мощность и схема? У меня ИБП 30 квА. Хотя, аппаратные проблемы все-таки есть. Попробуй найди четырехполюсный автомат постоянного тока на 690-1000в и ток от 80А в наличии! Я искал S804PV-SP100 2CCF019632R0001 S804S-UCB100 2CCS864001R1825 S804S-UCB100-R 2CCS864002R1825 S804S-UCK100 2CCS864001R1637 S804S-UCK100-R 2CCS864002R1637 в Мск не нашел. Пока просто размыкатель батареи((( А рубильник - 40219DEK, в Мск за пару дней
  12. Я у себя решил вопрос локально - собрал шкаф с реверсивным рубильником(второй ввод рубильника на случай подключения генератора, если электричества не будет больше 2-ух суток), купил ИБП. Поскольку все оборудование с двумя БП, то один из них подключен непосредственно к вводу, второй - к ИБП. На каждой стойке два PDU. Оба кондея(ротация) подключены к ИБП.
  13. Перечитал инструкцию по запуску своего ИБП - 4 и последний пункт процедуры запуска: 4. Закройте внешний батарейный выключатель, индикатор батареи выключится, через несколько минут батарея будет заряжаться от ИБП. Светодиоды UPS будут отображаться следующим образом: Очевидно, что рекомендовано подключать батарею к запущенному ИБП.
  14. В общем и целом - не совсем корректная постановка вопроса. Если вам нужно срастить свою систему в виде коммутатора(типа М60?) и 2/4-проводных каналов БЕЗ СИГНАЛИЗАЦИИ с какой-либо АТС, то нужно промежуточное устройство. Например, Симос M30AE с необходимым набором плат подойдет. Т.е. это мультиплексор, у которого канальные окончания будут подключены к СЛ вашего коммутатора, а мультиплекс - к какой-то вышестоящей системе типа АТС.
  15. там самая обычная карта мегатек. Функционал у всех примерно схожий, вот ссылка на помощь по интерфейсу http://www.megatec.com.tw/netagent9/std/en_help/helpBasicInformation.htm настроить snmp, настроить почтовик и система мониторинга будет вести графики, а карта сообщает обо всех событиях и запускает нужный вам тест акб с заданной периодичностью
  16. 2 испытанных варианта: 1 - XPenology на самосборном сервере с DSM 6.1.7-15284 Update 3 и патченной Surveillance Station 8.2.2-5776 на 40 камер 2 - Synology c VMM и несколькими DVA-1622(arpl bootloader) в качестве источников лицензий.
  17. проверьте файрвол, вдруг не разрешили udp dst 514 и пакеты дропаются
  18. Есть 2 машины по 4 ступицы и 7 колес. Колеса разные - резиновые, рулевые и "чтоб уехать". Менял их местами, чота нихуя не работает, нимашины не едут, ни я не отъезжаю, чо делать? ТС, не тупи, давай сюда модели регистраторов и камер, разумеется не в виде фотографий, мож тогда что получится подсказать
  19. Firewall SNR-CPE-MD2

    на md1 есть, наверняка и на md2 тоже
  20. Не забывайте, что затухание по нижней частоте больше Чего? Затухание имеет прямую зависимость от частоты, соответственно для длины волны зависимость обратная. Что касается использования уплотнения - применяется, да еще как! Применение современного оборудования, позволяющего расширить полосу, никоим образом не решит задачу спектрального уплотнения с целью получения большего числа каналов в спектре. Вместо очень широкой дороги часто бывает нужно несколько поменьше.
  21. Да, именно так. Может проще поднять несколько dhcp-пулов на 2995? Это будет быстрее и проще. Тут описано для cisco: https://habr.com/ru/post/113431/ но для SNR наверняка очень схоже будет
  22. 1) interface Vlan100 description "vlan100" ip address 10.10.0.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.50.0.1 2) interface Vlan200 description "vlan200" ip address 10.20.0.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.50.0.1 3) interface Vlan500 description "vlan500" ip address 10.50.0.2 255.255.255.0 4) ip routing ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.50.0.1 5) на вашем dhcp-сервере(10.50.0.1) нужно добавить все подсети в конфиг isc-dhcpd, причем для каждой будет свой адрес dhcp-relay(10.10.0.1 etc.) Разумеется, шлюзом для каждой сети в конфиге должен быть указан адрес 2995(х.х.х.1) Готовых конфигов с circuit.id для isc-dhcpd в сети достаточно много Как вариант - добавьте опцию deny unknown-clients; и указывайте каждого клиета вручную с привязкой по мак-адресу или порту коммутатора(option 82)