Народ,кто мож сталкивался с устранением вопросов и замечаний в ходе лицензирования подскажите верный вариант решения
1)Для узлов проектируемой сети согласно НПБ 110-03 необходимо наличие системы пожарной сигнализации, выведенный на пульт пожарной охраны. Наличие данной системы не отражено в проекте. Дополнить проект.
если честно не понимаю где они нашли там описания подходяшее под располагаемое оборудование в ящике в подьезде...
может кто знает как их с таким вопросом послать грамотно???
2)В проекте не приведены данные по весовой нагрузке проектируемого оборудования на несущие конструкции помещения узлов. В проекте следует пояснить назначение и характеристики здания, где размещается узел, привести допустимую нагрузку на плиты перекрытий и опорные конструкции, дать характеристику имеющейся нагрузки от существующего оборудования и определить допустимость догружения. Дополнить проект.
на этот вопрос,я вроде как написал вес оборудования,привел нагрузку на каждый анкер на чем держится ящик,также приложил сертификатек сколько этот анкер реально выдерживает.
если кто сталкивался...поделитесь грамотным и обоснованным вариантом овета
Заранее благодарю всех кто откликнеца)))))