После порчи старого кабеля между цехами (совпало с грозой, но кроме кабеля на данном участке (в отличие от соседних) ничего не пострадало, так что, возможно, совпадение) натянули новый экранированный. Экран больше для грозозащиты, ну и вообще вроде как рекомендуют в данных условиях. Открытый участок по воздуху – около 15 метров, на уровне 2-3 этажа (здания тоже 2 и 3 этажа, недалеко труба с молниеотводом), далее под крышей (избегали касания металлических констукций), вдоль стен и т.д.
Электрик сказал, что ноль и земля в проводке – это одно и то же. Свичи, которые надо соединить, с металлическими корпусами и металлическими разъемами, питание у них трехпроводным кабелем. Разности потенциалов между корпусами свичей не обнаружено. В серверную с улицы (и далее из подвала) заходит независимая заземляющая шина, которая в настоящий момент не используется (настоящая это земля или нет, выяснить не удалось, но разности потенциалов между ней и землей в розетках не обнаружено, равно как и сколько-нибудь заметного сопротивления).
Возникли вопросы:
1. Заземлять экран на одном или обоих концах?
2. Заземлять экран через экранированный RJ-45, корпус свича на «розеточную» землю или заземлить экран кабеля отдельным проводником без контакта с корпусом свича?
3. Если заземлять экран без контакта со свичом, какую землю использовать: «розеточную» или независимую?