  1. Нормальный кабель.

    Мы вообще вот таким пользуемся: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cable_...id_indoor.shtml 25-парник.

    В нем 6 полноценных линков и одна запасная пара. В аппаратной расшивается на патч-панель. Если используютя патч-панели AMP, то как раз на один 6-и портовый модуль. Очень удобно. А на втором конце ставится настенный 110 кросс (http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cross/110block.shtml) Один 25-парник как раз на одну вертикальную линейку. А дальше идет разводка обычными 4-х парниками.

    Удобно подключать пользователей по комнатам - поставил кросс в коридоре где-нибудь под потолком и подключай по мере необходимости небольшими отрезками витухи. Гораздо легче, чем тянуть каждый раз по всему коридору.

    И в серверной такое стоит. Кросс на стене у ввода, а дальше разводка витухой по коробам к розеткам. Хоть кабель и 5 категории, но спокойно прошел тест на cat5e (длина кабеля метров 40-50). Гигабит без проблем.

    Главное - найти схему правильной расшивки кабеля. Там идет цветовая кодировка не по отдельным жилам, а по их парам, свитым вместе. Например - одна пара синий/зеленый, а другая - синий/красный. Ну и аккуратно расшивать.

    согласен, нормальное решение, но мне как-то не очень удобно когда телефонные плинты на концах. хотя и определённый плюс имеется.
  2. vot kogda ktoto/shtoto perebjot/perelomajet nu ili shtoto s etoi seriji sluchitsa s kabeljam togda uvidesh kak udobno s nim rabotatj :)
    согласен с сей мыслью , но тут несколько не тот случай - нормальная сервачная и никто перебивать и ломать ничего не собирается) а в здешних речах чувствуется больной опыт работы с гражданским населением и подъездной работой.

    Ne zabudj pro stroitelei. Oni vsjo mogut i vezde mogut provatj/slomatj. Nedavno parochka takih mudakov slomali optiku v pomeschenijah nad patalkom. Optika shla po podvesnim kanalam!!!!

    походу если у тебя лет в 16 спросить в какой позе поприкольней и вовеселей поиметь тёлку, ты бы ответел - а вдруг зайдёт кто , или телефон зазвонит, а если война начнется и не забудь что соседи снизу ремонт делают как пройдут перфом сквозь кровать еще!!! )))))))))
  3. vot kogda ktoto/shtoto perebjot/perelomajet nu ili shtoto s etoi seriji sluchitsa s kabeljam togda uvidesh kak udobno s nim rabotatj :)

    согласен с сей мыслью , но тут несколько не тот случай - нормальная сервачная и никто перебивать и ломать ничего не собирается) а в здешних речах чувствуется больной опыт работы с гражданским населением и подъездной работой.

  4. этот вопрос кстати можно задать и не применительно к этой теме.

    Лишняя трата денег. Лучше обычной витухой, либо волокном.

    ну по поводу волокна- отпадает, а коммутировать меж собой п.панели обычной витой тоже не охота лишнее время тратить.
  5. а какой тут ещё может быть смысл - естественно в том, чтобы иметь дело при прокладке с длиной кабеля в 24 раза меньше , что соответственно будет измеряться в сотнях метров, а не в километрах.

    Опс... То есть выбор смотивирован вашими отношениями с монтажной бригадой и их неумением где надо использовать кабельные стяжки? Ну тоже причина, вполне себе интересная...

    )))) я оценил твою шутку )))) забавно))).

    только о каких стяжках, о какой аккуратности и доп. усилиях и цене речь? изначально вопрос вообще другой был поставлен, и он вовсе не касался монтажа. А что касается непосредственно монтажа, то если кому-то в кайф между панелями кидать простую витуху кидайте кто ж не дает.

  6. да сейчас СКС построена на обычной витухе , вот появилась необходимость её расширения (в той же серверной). раньше многопарником как-то не доводилось пользоваться, вот и интересуюсь.
    ___ Но смысл использования такого решения лично мне не ясен - функциональность как у пучка обычных, а работать с ним будет сложнее.

    а какой тут ещё может быть смысл - естественно в том, чтобы иметь дело при прокладке с длиной кабеля в 24 раза меньше , что соответственно будет измеряться в сотнях метров, а не в километрах.

    8x24 etozh komu takoi kabelj nado?? ili vi ne umejete schitacj? :)

    ну или Вы не умеете ЧИТАТЬ.
  7. да сейчас СКС построена на обычной витухе , вот появилась необходимость её расширения (в той же серверной). раньше многопарником как-то не доводилось пользоваться, вот и интересуюсь.
    ___ Но смысл использования такого решения лично мне не ясен - функциональность как у пучка обычных, а работать с ним будет сложнее.

    а какой тут ещё может быть смысл - естественно в том, чтобы иметь дело при прокладке с длиной кабеля в 24 раза меньше , что соответственно будет измеряться в сотнях метров, а не в километрах.

  8. Подскажите обязательно-ли для FTP-шной витой пары использовать соответствующие RJ-45 и экранированные патч-панели( и так уж обязательно их заземлять? )можно для этого использовать шину заземления используемую для электрической сети 220V, ) ? Или всё-таки можно для этого кабеля использовать обычные панели и RJ ? Не будет-ли экран в незаземлённом FTP служить "емкостью" и не отразится это на работе Gigabit Ethernet ?

  9. А Вы его по-операторски будете в хрущёвском этажном щитке на скрутках с изолентой разделывать? Тогда не будет.

    А так 5е для него (гигабита) собсно и предназначена.

    Согласен, если с двух сторон нормально обжать и не скручивать, то будет работать.

    Хотелось бы узнать для каких целей вы собираетесь использовать сие кабло?

    да сейчас СКС построена на обычной витухе , вот появилась необходимость её расширения (в той же серверной). раньше многопарником как-то не доводилось пользоваться, вот и интересуюсь.