Здраствуйте!
Вначале краткое описание задачи. Имеется стойка ЦУС (центрального узла связи), коммутаторы, сервера и АТС - всё вместе кушает 1,3кВт
В ближайшем времени потребление вырастет до 2,5-3кВт. Требуется резервное питание стойки от аккумулятора и генератора. При отключении 220В UPS должен тянуть стойку 1-4 часа (время варьируется количеством и ёмкостью аккумуляторов), до того времени, пока не запустим генератор. UPS должен понимать питание от генератора.
Теперь что на практике.
Есть умный UPS на 1кВт, есть UPS на 3кВт (но он не понимает питание от генератора - считайте что его нет), приобрели инвертор МАП-LCD 24В 3кВт и 4 аккумулятора по 200Ач.
Аккумуляторы подключены по схеме 2х2, т.е. 2 последовательно - дают 24В, и 2 группы параллельно - дают 400Ач.
Есть генератор на 6,5кВт (типа мощность генератора должна быть вдвое больше мощности упса).
В схеме стойка-UPS-генератор всё работает, но на UPS 1кВт нельзя повесить все сервера, т.к. уже сейчас потребление 1,3кВт
Если ставим инвертор, то при отключении 220В он полностью отключает выходное питание с ошибкой о перегрузке.
Различные варианты пробных подключений:
нагрузка в стойке 1,3-1,5кВт - инвертор полностью вырубается
нагрузка 1,1кВт - инвертор переключается на аккумуляторы (время переключения по документации - 17мс), перезагружается один сервер
нагрузка 1,1кВт - чайник закипает без перерыва
нагрузка 1,9кВт - масленный обогреватель работает не выключаясь
нагрузка 1,4кВт - несколько компьютеров и коммутаторов в офисе работают нормально, перегружается один из трёх IP-phone, иногда перегружается один комп.
Выводы: нагрузка коммутаторов и серверов разная, т.е. 1кВт коммутаторов и 1кВт серверов - не одно и то же. Непонятно, почему инвертор вырубается с ошибкой о перегрузке!!! вместо того что просто произойдёт перезагрузка серверов. Не хватает мощности (3кВт) или времени переключения (17мс)? Или в момент отключения кондёры серверов забирают слишком много?
Помогите, кто разбирается в этом.
Время переключения на инверторе предлагается лечить вторым инвертором, который будет работать только от аккумуляторов, таким образом переключения не будет происходить в принципе. Но брать вторую железку, разочаровавшись в первой как-то не хочется.
На узле агрегации, где стоят только коммутаторы, инвертор МАП-LCD 12В 0,9кВт с аккумулятором 100Ач работает без проблем.
Итак,
1. что не так?
2. Буду признателен за комплексное предложение по резервному питанию стойки потреблением до 6кВт (собираемся расти).
P.S. В настоящее время серверы работают от UPS 1кВт, всё остальное - от инвертора с аккумуяторами. Оба устройства нормально понимают наш генератор 6,5кВт.