Три дня бьюсь- не могу подружить ERD-3S 62:82 Firmware 1.6 и The Dude 4.0 beta 3..
Остальное работает ок! И Герда подключилась работает ОК. И в комстроке получаю температуру встроенного датчика вот так:
SnmpGet.exe -r:192.168.1.222 -t:10 -c:"public"
-o:.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1
OID=.1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0
Type=Integer
Value=26
(SnmpGet v1.01 - Copyright © 2009 SnmpSoft Company)
Инструкцию эту http://shop.nag.ru/article/nastrojka-zaprosa-parametrov-s-ustrojstv-snr-erd-po-protokolu-snmp-v-programme-dude-versiya-4 я не просто прочел- наизусть выучил, но не получается по инструкции..
Мне не подходит этот синтаксис в хелпе?-
Ведь если его весь заменить, на пару цифр, напр. "25", то график появляется! То ли файл SNR-ERD-3S.mib надо в Dude как-то прописать?Заработало.. правильный OID , для показаний встроенного датчика температуры- (oid_raw("1.3.6.1.4.1.40418.2.4.4.1.0")) я получил от устройства силами Dude, воспользовавшись, по правой клавише мыши, встроенным инструментом SNMPWalk (среди "пинг;трасерт и т п") и далее в обнаруженных SNMP каналах, выбрать нужный и "создать источник данных" (он появится в Charts) или можно маяк- "зонд" создать, подобный пингу.