  1. нда.. советчики...

    вообще в СКС есть довольно жесткие требования по структуре. Точнее рекомендации. Если создается серьезная система, а как я понял по кол-ву коммутаторов в этажных шкафах сеть не маленькая получается, то и делать ее нужно придерживаясь рекомендаций прописаных в международных стандартах.

    А в них четко изложено, что должна быть главная серверная, должны быть этажные шкафы, так же может быть серверная комплекса зданий и точки консолидации.

     

    Вот вести многопарником от розеток к одному шкафу в сервеной точно не стоит, это самый настоящий колхоз.

     

    Подключить свичи в шкафах гирляндой всегда можно, а вот наоборот без прокидки дополнительных кабелей уже не получиться.

  2. нда... Есть такие маленькие города как Котлас и Няндома в Архангельской области. В них сделаны ТВ и ПД по оптике.

    На электрических столбах обычно требуют вешать диэлектрический кабель.

    Проход по мостам в принципе предусмотрен в конструкции любого моста, а вот разрешат ли владельцы моста это другой вопрос. Обычно денежный.

  3. Мне почему-то кажется что при бурении под таким углом и в таком месте бур пойдет по дуге. В результате чего его и заклинит.. Т.е его оттуда можно попытаться именно вытянуть, а не выкрутить.

  4. что-то действительно непонятно, куда вы хотели попасть под таким углом???

     

    еще дырочка рядом нравиться тоже. :) Вы делали или до того было?

  5. На сколько мне известно Гостов нет на это дело. Есть международные, европейские и американские стандарты.

     

    А рисуется на усмотрение проектировщика, с условными обозначениями.

     

    Что касается темы поста.. Как-то оно нецелесообразно мне кажется. Все свичи должны быть с оптисескими портами...

     

    А то что стояков не хватает, так их можно же еще пробить.. Тем более если здание в вашем расопряжении...

  6. Мля... Человек спросил совета. Я ответил. Опыт есть. Не первый раз сталкиваемся.

    Нахрена издеваться ?

    Согласен, неправ.

    Пошарился в инете.. действительно растворы солей разрушают бетон.

  7. я бы сказал, что это вопрос серьезного исследования статистики и теории телетрафика. И в каждом конкретном случае будут свои показатели.

    Может у вас там будут юзеры, которы круглосуточно ослом качают что-нибудь. А может и не будет таких.

    Не думаю что нагрузка равномерно распределиться в течении суток. Будут ЧНН, а вот когда никто предугадать не сможет. Пока реально не промониторишь трафик.

  8. Свернуть эксковатором бетонный коллектор шириной 2 м и высотой 2.5 при длине секции думаю не менее метра..., еще и закопанного..

    Что это за эксковатор должен быть?

     

    кабель в таком коллекторе можно и на лоток положить, прикрепленный к стенке. Лоток с крышкой взять.

     

    Потом есть нормы на прокладку кабелей связи в коллекторах.. Как называются не помню.. помню картинки оттуда.. Как раз с лотком на стене.

     

    Для бомжей металлорукав лакомый кусочек.

     

    Потом не совсем понятно, почему должно затопить кабель, если только он не на дне лежит. Падение давления всеже регестрируется практически моментально, и происходит отключение данного участка. Водичка попрет по коллектору в разные стороны

  9. ну так вопрос конкретнее задавать надо :)

    я так понял что это имеелось ввиду правило для сетей на хабах. Домены коллизий и все такое.

     

    если по простому. то сейчас все строится на коммутаторах, а для них одно проавило - длина кабеля от порта компа до порта коммутатора должна быть не более 100 м. И то, будет работать и на большей длине. ну и между коммутаторами тоже.. по меди не более 100 м, по оптике в принципе любое расстоние может быть :)

  10. спорный вопрос про читаемость букв и цифр.. 6 8 9 например.

    А план раположения элементов сети конечно полюбому должен быть :)

  11. Здравствуйте, не подскажет ли кто-нибудь где можно достать нечто похожее на предмет на фотографии.

    Нужна двухпортовая RJ12 розетка с контактами под винт, для монтажа в стену. Точнее нужно 1000 таких штук. Может кто знает где такое достать.

    спасибо.

    post-40289-1191331311_thumb.jpg

    post-40289-1191331500_thumb.jpg

  12. 2021212 это конечно хорошо, но не всегда есть номера комнат.

    А кроме розеток маркировать нужно еще и кабель.

    Я обычно делю по этажам, или по шкафам со сквозной нумерацией. В кабельном журнале если требует заказчик прописываю названия помещений. Далеко не каждый админ знает что за помещение такое 1.45.. зато знает где гендиректор :)

     

    Таким образом получается следущее:

     

    cab1.01 - бирка на кабеле,

    TO1.01 - номер розетки, которая вешается на этот кабель

     

    а в журнале следущее:

    кабель - cab1.01, начало - TO1.01, конец - FD1 DDF1.01, длина ----, примечание - кабинет директора.

     

    Где FD1 это распределительный шкаф первого этажа. DDF1.01 это первая коммутационная панель и первый порт этой панели в этом шкафу.

     

    На планах розетки обозначаю треугольниками, и подписываю TO1.01 если однопортовая и TO1.01-1.02 если двухпортовая.

  13. такому абоненту в торец надо дать :)

    Вообще обязаны предупредить об опасности, наклеиванием бирки на которой будет написано, что это лазер такого-то класса и не стоит выжигать им себе сетчатку :)

  14. оптоволоконная сеть ТВ и ПД. 10000 абонентов ТВ, 2000 абонентов ПД. Сметная стоимость - 70 330 958 руб.

    Это проектирование, оборудование, монтаж.

     

    Не знаю как у вас там, но у нас тут без лицензии на кабельное ТВ и ПД делать нечего.

     

    Как вы планируете раскидать от районных узлов кабели к домам, если в них еще будет и кабель питания? Звездой? много ли домов получится так подключить к узлу? или с одного дома, где узел будет свисать 10-20 кабелей в разные стороны? А как быть с теми же грозами? если долбанет в кабель? :)

     

    Тут еще очень много вопросов, которые за 300000$ не решаются никак.

  15. ну 2.2 :) не помню я цифру.. Помню только что невлазит в пятиэтажках на площадку.. В таких домах предполагаем. что ящики будут устанавливатся под потолком именно между 4.5 и 5 этажами :)

  16. малдован набрали чтоли? Они по русски понимают?

     

    Вообще СКС и молоток вещи немовместимые.

     

    Что касается прокладки кабелей в своих стояках, так на это разрешение нужно. Точно также могут попросить убрать.

     

    Что касается оборудования, то рисуем в проектах на последних этажах под потолком.. До шкафа от пола должно быть не менее 2.7 метров кажется.. не помню цифру точно.

  17. как монтажникам удобнее так пусть и делают :)

    должен быть проект. В проекте должены быть планы прокладки кабельных трасс, кабельный журнал, схемы расположения оборудования в шкафах.

     

    Какие могут быть действия у монтажников?

     

    Взять проект, взять кабель и вперед по лоткам или как там задумано.

     

    не забывать маркировать концы кабелей.

     

    при прокладке не перетягивать кабель стяжками.

     

    не прокладывать вместе с силовыми кабелями.. Точнее это должно быть предусмотрено в проекте. Где и сколько можно протянуть вместе с силой.

     

    Что конкретно интересует-то?