Передача данных, проект, экспертиза в москве злобным дяденькой на ТВерской, 7.
Вернул проект с замечаниями, по большинству замечаний всё более ле менее понятно, но может кто поможет вот с чем.
Заземление и грозозащита.
Логично, что в серверной (стойки). заземление либо на шину заземления по периметру комнаты, либо медным проводом к щиту, где есть заземление. R<4 Ом. Требуются протоколы измерения сопротивления. Можно ли как-нибудь от этого откосить или делать 100% надо?
Если с серверной всё более ле менее ясно (кроме протоколов измерения), то как решал вопрос с простыми антивандальными ящиками, расположенными где-нить на тех. этажах. Во первых не совсем понятно что там "землить" - третью ножку у вилки питания свияа и ИБП, корпус металлического ящика? Ну да ладно, вопрос в другом. Как тут быть с протоколами измерения сопротивления заземления. Если таких ящиков в сети под 1000, то в принципе на многие сканают 5-10 типовых проектов, но мерить во всех этих домах сопротивление заземления просто нереально.
Подскажите, кто как решал подобную задачу.
Кондиционирование.
Если в серверной всё более ле менее понтяно, кондёр и тд... ТО как быть с антивандальным ящиком- делать расчёт по типу, свич рассеивает мощность 25 Ватт (к примеру) в тепло, объём ящика такой-то, теплопроводность стенок ящика такая-то, и типа оборудование не перегреется?
Вообщем с этими ящиками засада, поделитесь опытом, плз.