  1. 1. BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0F Build 74816 2. BDCOM(tm) P3616-2TE Software, Version 10.1.0F Build 93749 Тестировал на этих двух прошивках, ситуация одинаковая.
  2. Добрый день! Заметили проблему с dhcp_snooping на BDCOM P3616-2TE Version 10.1.0F. При получении IP адреса абонентом, в таблицу binding добавляется неправильная запись. Вместо влана абонента привязывается влан 4095. Причем нет какой-то строгой последовательности, бывает, добавится привязка с правильным вланом, а бывает и с кривым (4095). Причем этот влан зарезервирован, в базе головы его нет и он никак по сути использоваться не может, но откуда-то он берется... Все бы ничего, но при такой ситуации не работают ни DAI ни IP Source Guard, т.к. с кривым вланом просто блокируется трафик.. Есть конечно вариант создавать статические записи, но хотелось бы, чтобы этот процесс был автоматизирован.. Пробовал разные прошивки, ситуация не меняется.. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?