  1. @Saab95 Какие бренды телеком смотрели? https://shop.nag.ru/catalog/14021.nastennye-shkafy-telekommunikatsionnye/14032.shkaf-telekommunikatsionnyj-nastennyj-6u/07459.snr-twc-6-g не вижу на картинках ничего, в инструкции про заземление ни слова https://www.itk-group.ru/local/components/iek/prodcat.catalog.detail/download.php?hash=f5cf6eba2c462a76407f6a8d8fb16720984e504f5d23651616f96e7b1ee82590 тут в инструкции тоже нет про заземление, в живую ест шпильки на двери и на боковинах, но как и чем их соединять, нет упоминания https://cabeus.ru/product/7491/ тут есть шпильки на дне, крыше, двери, боковинах соединять опционально можно типа этим https://cabeus.ru/product/7868/ но, например, на рамах нет шпилек для этого,а рама вполне доступный к прикосновению элемент конструкции я писал в 1 посте, что у напольных шкафов чаще более проработан вопрос заземления, а у настенных нет
  2. @Saab95 Да, речь именно о фабричном серийном изделии шкафа. Т.е как оптимально исполнить, чтобы было всё в соответствии с требованиями, но и не избыточно в тоже время. В сварных шкафах, например всё стабильно понятно, - это один гибкий проводник на дверь и ОК. А вот в разборных, где много всяких вспомогательных узлов и деталей - там по-разному у всех. Вот этот ГОСТ 12.2.007.0-75 в п.3.3.12 как раз вроде про то, что надо. Другое дело, кто как эти формулировки трактует и применяет. @straus Вот это уже разговор. Я не вижу проблемы задавать подобные вопросы с любой группой, т.к. вопрос только на первый взгляд простой, а как погрузишься...а чем больше норм и документов знаешь, тем больше путаница... По поводу сертификации продукции. В том то и дело, что данные изделия не подлежат обязательной сертификации. Поэтому производители делают добровольные сертификаты кто на что... например: ГОСТ 28601.1-90, ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90 - тут всё по Система несущих конструкций серии 482,6 мм и там лишь про размеры ГОСТ Р 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления - у Риттал такой серт ГОСТ 32127-2013 ПУСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ - у ЦМО такой серт, кстати этот ГОСТ уже недействителен, вместо него ГОСТ IEC 62208-2013 у НАГ декларация на Правила о применении Кроссового оборудования Итого, 100% никто не проверяет шкафы 19" на предмет металлосвязи элементов конструкции. Поэтому кто как и делает. По дверям и съемным боковым стенкам вопросов нет - гибкий проводник однозначно. Остальное на откуп фантазии конструктора и на экономику себестоимости. https://www.cmo.ru/upload/iblock/cc9/920x1zbufwohjdxd2htlcscyuq8is3td/SHRN_M_Web.pdf Вот у ЦМО в инструкции зубатые шайбы на каркасе. По задумке видимо зубатая шайба, нарушая ЛКП, передает контакт на головку винта, а тот по резьбе передает в гайку заклепку на крыше или дне. Но вот надежно ли гайка заклепка имеет связь с той деталью , в которую заклепана? Она заклепывается после покраски, да у нее есть насечки и вероятно контакт будет. В ГОСте на контактные соединения гаек-заклепок точно нет ) В любом случае у ЦМО одна их самых проработанных систем металлосвязи конструктива. А еще у этих неплохо https://tlk-rc.ru/resources/content/150/?view=true целых 11 проводков в комплекте.
  3. Лет 8 не писал на подобных форумах, но смотрю ничего не изменилось )) Таким вот "академикам VIP", только и надо поймать за слово и почмырить - у кого что есть, кого куда бы он пустил, кому какие вопросы задавать можно или запрещается. Прямо нормативно-технический фашизм! Товарищ, подолью масла - у меня IV группа адми-техн персонала до и выше 1000В. Честно сданная и ежегодно продлеваемая. Являюсь членом комиссии на своём предприятии. Давай напиши, что лишил бы меня группы и вообще бы запретил ноутбуком от сети 220В пользоваться, только от аккумулятора)) По теме: Определение "электроустановка", к твоему удивлению, помню наизусть, и никак не вяжется оно у меня с таким изделием как телеком шкаф, если в лоб применять ПУЭ. Т.е. хочу сказать, что руководствоваться ПУЭ при конструировании и разработке подобного изделия надо явно не в первую очередь. По ГОСТу 1975.... Ну ты хотя бы глянь сначала про "немеренное кол-во нормативки". Он, представь себе - действующий! Переиздан в 2008г. И таких действующих ГОСТов от СССР опять "немеренное кол-во ". И вот телеком шкаф вполне можно отнести к Изделию электротехническому. Придешь за помощью коллег, за советом, а тут пошлют только. Причем неизвестно кто и сколько ему лет. Если бы всё всем было понятно, не было таких разных подходов при производстве подобных шкафов. А ты меня почмырил, а по сути темы ведь ничего не ответил, кроме цитаты любимого ПУЭ - "должны быть надёжно заземлены". За этими четырьмя словами может скрыться просто тьма вариантов, конструкторских приемов, соответственно, это влияет на в кол-во сырья, кол-во операций при производстве, внешний вид изделия, и главное себестоимость. Итого - надо к шкафу 19" ящик ГЗШ с шиной 50*5 в комплекте и набор проводников квадратов по 16 - чтобы уж наверняка "надежно заземлить". На коробке этикетку - "Сделано по ПУЭ" и только для покупателей с 3 группой и выше )) И ждать вот таких "академиков VIP", кто купит )) Давай не будем "группами" меряться, и тем более чем другим еще ))) Давай лучше по ГОСТу 75 года по п.3.3.12 лучше побазарим...тем более он действующий.
  4. ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности 3.3. Требования к защитному заземлению тут много конкретики, особенно в п.3.3.12 Но это ГОСТ на ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ опять же...
  5. Это по ПУЭ. Телеком шкаф я бы не называл электроустановкой. В том то и дело, что не у всех производителей имеются болты/шпильки/контакты для заземления всех частей. Про оборудование понятно, оно каждое отдельно заземляется на отдельный аксессуар шина - для заземления. видимо вот так оно и есть
  6. Кто может сказать - как правильно должен быть оснащен заземлением сам непосредственно телеком 19" шкаф. Т.е. сами его части между собой - рамы, дно, крыша, двери, профили 19". На рынке у всех по разному. У кого есть шпильки только на дверях и боковых стенках, но штатно нет никаких проводников для соединения. У кого вообще ничего нет - ни шпилек, ни проводов. Кстати у SNR того же. У кого только 1 шпилька на дне или крыше, или по одной на дне и крыше - у китайцев в основном. У кого есть целая схема соединения со шпильками, шайбами с зубчиками и лепестками заземления - у ЦМО, например. Причем у настенных шкафов чаще отсутствует конструктивно заложенная система заземления, чем у напольников... Какие части, детали обязательно должны быть соединены между собой электрически, какие нет? Какие соединения в шкафе можно считать передающими электр контакт по умолчанию пр сборке, а какие именно надо проводником соединять?