Здравствуйте. Имеется BDCOM P3616-2TE, подскажите как лучше всего настроить защиту от broadcast шторма, собрали тестовый стенд из BDCOM P3616-2TE с него подключили onu bdcom p1501dt, при возникновении кольца за ethernet портом onu, loopback detection срабатывает гасит порт на onu, но при при этом сам bdcom почему-то перестает пингаться. Конфигурация на BDCOM следующая:
epon onu-config-template all
cmd-sequence 001 epon onu all-port ctc loopback detect
cmd-sequence 002 epon onu all-port ctc notify loopback
cmd-sequence 003 epon onu all-port storm-control mode 4 threshold 256
!
!
interface Null0
!
interface GigaEthernet0/5
description UPLINK
switchport trunk vlan-allowed 1702,2727,3502
switchport trunk vlan-untagged none
switchport mode trunk
!
interface EPON0/1
epon pre-config-template all binded-onu-llid 1-64
epon bind-onu mac 00d5.9e41.18d4 1
epon bind-onu mac 0055.b11e.f67f 2
epon bind-onu mac 70b6.4f17.2e24 3
epon bind-onu mac c470.0bda.e4f0 4
epon bind-onu mac 0055.b11e.ef16 5
epon bind-onu mac 0055.b120.d355 6
filter bpdu
filter dhcp
switchport trunk vlan-allowed 2727,3502
switchport trunk vlan-untagged 3502
switchport mode trunk
switchport pvid 3502
switchport protected 1
!
interface EPON0/1:1
!
interface EPON0/1:2
!
interface EPON0/1:3
!
interface EPON0/1:4
!
interface EPON0/1:5
!
interface EPON0/1:6
epon onu port 1 ctc loopback detect
epon onu port 1 ctc notify loopback
epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 256
!
interface VLAN1702
ip address 10.2.2.105 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
!
!
!
vlan 1,1502,1702,2727,3502
!
loopback-detection
!
ip route default 10.2.2.1
ip route default VLAN1702