Здравствуйте!
есть MA5608T MA5600V800R015C00 к которому прикручены ОНУ как Хуавея 8310, 8310М С+, 8245, БДКом 1501, Пикотель X711, G811, Foxgate 2011 и конечный сервис выдается по DHCP
При первоначальном добавлении ОНУ на ОЛТ все работает.
Но иногда, когда у абонентов пропадает элекричество некоторые ОНУ (те что из списка выше) не могут пробросить интернет-сервис.
При этом ОНУ в онлайне, уровни прямого, обратного каналов и прочее, состояние порта по СНМП считываются, иногда считывается МАС ВайФай роутера абонента, иногда не считывается.
как временное решение - передергиваем конфиг этой ОНУ на ОЛТе и все едет дальше, но понимаем, что где-то зарыта проблемма
передергиваем примерно так:
undo service-port 570
MA5608T(config-if-gpon-0/1)#ont delete 14 19
MA5608T(config)#undo port vlan 2322 0/3 0
MA5608T(config)#undo vlan 2322 to 2322
MA5608T(config-if-gpon-0/1)#ont add 14 19 sn-auth 4244434D62xxxxxx omci ont-lineprofile-name simple ont-srvprofile-name bridge desc 1-69845
Number of ONTs that can be added: 1, success: 1
PortID :14, ONTID :19
MA5608T(config)#vlan 2322 smart
MA5608T(config)#port vlan 2322 0/3 0
MA5608T(config)#service-port 570 vlan 2322 gpon 0/1/14 ont 19 gemport 1 multi-service user-vlan 100 rx-cttr 100 tx-cttr 100
MA5608T(config)#mac-address max-mac-count service-port 570 2
MA5608T(config-if-gpon-0/1)#ont port native-vlan 14 19 eth 1 vlan 100 priority 0
Уровни прямого на ОНУ (выбрал несколько проблемных) -17...-20
Подскажите, где может быть проблемма ?