Имею Dlink DGS-1008D, симптомы аналогичные - виснет после работы электриков и ещё пару раз в год. БП трансформаторный. Про кондёры побольше думал. Обычно это осложняется невпихуемостью из-за рядом расположенных деталей. На ресивере Pioneer чтобы заменить их нищебродские 3300 мкф на 10 000 пришлось мастячить проводки и прикручивать банки к корпусу. Некрасиво, но необходимо. В маленьких же корпусах из пластмассы где за каждый см текстолита идёт борьба...
Про всякие супервизоры и ватчдоги... Бро, я этот свитч за 300р купил бу 12 лет назад, ты серьёзно? Ардуино может туда ещё и snmp чтобы выдавал?Тут у людей на еду не хватает, потому и берут такое. У меня hp гигабитные управляшки дома, на циску облизываюсь. Но я админ, а юзерам надо быстро и просто.
Вот например была такая ситуация. В одном автосервисе на 2м этаже стояли сервера (на полу) и дешевый ИБП. Он умирал в случайный период времени, но часто. Поставили другого производителя, он тоже умирать стал. Посадили эникея с мультиметром, смартфон отобрали, чтобы в нужный экран смотрел. Нету просадок напряжения в момент умирания ИБП.
Как дальше диагностировать, что делать? Подключить осциллограф и камеру на него? Ну допустим, ква. Что дальше? Можно конечно поставить 2го эникея с рацией, который грозным голосом будет кричать "Замерли все!" внизу, а потом ходить смотреть, кто что в руках держал. Но это easy. Как лечить, если помеха есть, а побороть её никак? Можно конечно на другую фазу попроситься, но не факт, что дадут.
У меня была идея ставить фильтр, который больше 100 Гц всё из сети будет гнать в землю. Можно в составе гальванической развязки (трансформаторы бу дёшевы). Насколько может сработать?