  1. Спасибо за хорошую идею! Действительно не смотря на то, что Write community: private; Устройство не принимает private запросы, при этом с радостью принимает запросы отправленные как public и работает. Попробовал поставить в настройках блока Write community: public, оно вообще отказалось принимать какие либо запросы на запись. Единственный рабочий вариант Write community: private для устройства и Write community: public для системы управления.
  2. Всем здравствуйте! Надеюсь кто либо сталкивался с этой проблемой и сможет указать мне на "Бревно". Имеем: Управляемый блок розеток Tesla Power TP-PRO-D-08A-1, к работе через web интерфейс претензий нет. режим работы блока: Master. Удаленное управление через SNMP V1; Write community: private; Read community: public. Если я произвожу чтение состояния выхода 1, GetRequest для OID 1.3.6.1.4.1.30966.5.1.1.9.1 (OID доступен как для записи так и для чтения) получаю адекватный ответ содержащий состояние выхода ON или OFF. Если в этот же OID произвести запись нового значения SetRequest возвращается ответ с кодом ошибки 2 (noSuchName). Как будто ошибка в OID но нет. Ситуация относится к любому OID доступного как для записи так и для чтения. Читать могу, писать нет. Через веб интерфейс просмотрел все настройки, ничего явно запрещающего доступ к управлению не нашел.