  1. К мануалу на самом деле очень много вопросов. Согласно нему, для этой модели в трехфазной сети должен стоять 16А на ввод. Если мы возьмем, что мощность выходная 9000Вт, то получим 14,5А. Если учесть, что дополнительно будут заряжаться АКБ, а также что КПД ИБП явно не 100%, то я думаю 16А тут и не пахло. На счет 50А - надо думать, все же это не решение. Хочется реальных цифр. Уменьшать ток заряда - ну такое, не очень, у меня и так больше суток заряжались. Хочется квалифицированный ответ от производителя все таки получить.   Есть конечно вариант посадить батареи, потом подать питание на ввод и посмотреть потребление по фазам. Но тоже так себе решение, без учета холодного старта. А затык именно в нем, т.к. после запуска все прекрасно работает.
  2. Добрый день. Имеется данный ИБП включенный в трехфазную сеть электропитания через 16А трехполюсной автомат (АВВ). Имеется 16 АКБ 200 Ач SNR подключенных к ИБП через 63А трехполюсной автомат. Имеем ситуацию: пропало электропитание. ИБП работал на АКБ 9 часов, следовательно почти разрядил их. Номинальная нагрузка на ИБП в районе 50%. При подаче электропитания выбило автомат, ИБП вместе с оборудованием уходит в даун. После обнаружения этого факта, выполняем холодный старт. Снова выбивает автомат. Снимаем всю нагрузку, делаем холодный старт, включаем нагрузку - все ОК. Вопрос - может ли нагрузка на входе во время холодного старта и разряженными АКБ превышать 16А? Спасибо.