Jump to content
Калькуляторы

Base

Новичок
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Base


  1. 2 часа назад, kirill bezrukavnikov сказал:

    землить обязательно

    Судя по ПУЭ - не надо.

     

    "должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли "

     

    Фраза изолирование стеллажей от земли, как то не вяжется с заземлением.

     

     

  2. Добрый день. Кто может дать аргументированный ответ, надо ли заземлять стеллажи с установленными на них АКБ. Тот же вопрос к шкафам с АКБ.

    Заказчик ссылается на ПУЭ, уверяя что не надо.

     

    4.4.16. Аккумуляторы должны быть изолированы от стеллажей, а стеллажи - от земли посредством изолирующих подкладок, стойких против воздействия электролита и его паров. Стеллажи для аккумуляторных батарей напряжением не выше 48 В могут устанавливаться без изолирующих подкладок.

     

    Однако по ГОСТ:

    По ГОСТ 16140-77 Стеллажи сборно-разборные.

    Согласно п. 3.2. Стеллажи должны иметь защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-75

     

    ГОСТ Р 55525-2013 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия

    п. 5.1 В случае установки на стеллаж дополнительного оборудования, работающего под напряжением, необходимо наличие защитного заземления

     

    ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011. Национальный стандарт РФ. Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2, Стационарные батареи.

    П.4.3 Защита при косвенном прикосновении.

    Стеллажи для батарей или шкафы для батарей, изготовленные из металла, должны быть заземлены или изолированы от батареи  и места размещения.

     

    Происходит разногласие ПУЭ и ГОСТ.

    Кто прав.