  1. Добрый день! Для Мониторинга батарей: 1. Самый бюджетный вариант - любая модель ERD и подключение АКБ к Аналоговому входу (0..72 В) + обвязка триггером в системе мониторинга по SNMP 2. ERD-4 + функция контроля резервного питания (не только мониторинг, но и логика управления. 3. ERD-2.3 + прошивка battery control. Суть её в том, что помимо мониторинга АКБ, оснастив ERD-2.3 двумя реле и датчиком наличия напряжения, можно проводить тестирование АКБ, переключая нагрузку от сети 220. Данные доступны по SNMP. Поэтому можно прогнозировать "усталость" работы АКБ. Более подробное описание прошивки появится на сайте позже. Вы можете написать нам на erd@nag.ru 4. Самый надежный вариант - использование SNR-ERD-4 и SNR-Shunt-1.1. Позволит получать не только напряжение на АКБ, но и токи разряда, заряда, температуру. Шунт производит не только фиксацию параметров АКБ и передает по SNMP-протоколу, но и производит расчет остаточной ёмкости, основываясь на полученных данных.
  2. Схемы во вложении.
  3. В зависимости от модели устройства, погрешность в измерениях бывает разная, поэтому нужно знать, какая модель ERD у вас
  4. Добрый день! Возможно у вас ERD-2s?
  5. Добрый день, это функционал устройств ERD-3, ERD-4 серии
  6. на одну ERD-4 можно подключить до 10 датчиков температуры (1-Wire)
  7. В вашем случае, лучше подключить ERD к PC для настройки. Сконфигурировать IP адрес ПК. 192.168.15.10 Маска 255.255.255.0. Зайти через веб-браузер на адрес 192.168.15.20 Настроить устройство.
  8. SNMP OID SNR-ERD-3S

    Перечень OID доступен в документации на устройство. Так же в MIB файле. (например, можно импортировать его в MIB Browser и посмотреть все OID'ы) SNR-ERD-3S.mib
  9. Добрый день! 1. В SNR-ERD-2.3 - есть функция мониторинга наличия напряжения 220В через блок питания 5-7 В. Активировать функцию можно через web-интерфейс устройства. Или активировав через SNMP. 2. В SNR-ERD-2.3 - есть функция измерения напряжения (0-76В DC). Измеряемое напряжение (0-76В DC) подключается на 1 контакт (-) и 10 контакт (+). Данные будут доступны на Web-интерфейсе и по SNMP.
  10. У вас не верно указан тип данных. Попробуйте float или custom
  11. Забыл уточнить, что к ERD-3s, ERD-4s подключаются датчики наличия напряжения 220 В, erd-3s (2 входа), ERD-4s (1 вход). ERD фиксирует наличие напряжения, но не измеряет его величину. Возможность измерять напряжение заложена в SNR-ERD-PROject 2. Если рассматривать реализацию вашей схемы на 3s: 1) Можно фиксировать наличие напряжения 220 В. 2) Можно считывать параметры UPS при наличии интерфейса RS232 (протокол Megatec). Только так, хотя вы можете подключить АКБ с UPS на аналоговый порт ERD, чтобы снимать значение напряжения на АКБ. 3) Подключение датчика температуры 1-WIRE. 4) Подключение датчика открытия двери 5) Работу датчика МАЯК можно реализовать с помощью SNMP. 6) Перезагрузка устройства с помощью управляемой розетки SNR-SMART-DIN-B (в розетку встроено реле)
  12. Для этих целей подойдет ERD-4s. Пять программируемых дискретных входов-выходов для подключения датчиков (в вашем случае настраиваем на вход и подключаем геркон с двери и управляемые розетки SNR-SMART-DIN), к порту 1-WIRE подключаем датчик температуры (диапазон измерения, -55 до +125 градусов Цельсия.). Для мониторинга наличия напряжения сети 220V на ERD-4s есть вход для подключения датчика наличия напряжения (WDI). Подключаем, настраиваем ERD-4s, таким образом, чтобы при пропадании сети 220 В, срабатывало реле, на которое подключён сигнальный маяк. Соответственно все аварийные сообщения доступны по протоколу SNMP, если есть GSM модуль, то по SMS. Для питания камеры лучше использовать отдельный блок питания. Имеем: ERD-4s Источник питания DR-15-24MW (в зависимости от потребляемой мощности PTZ-камеры) Управляемые розетка SNR-SMART-DIN-B Датчик открытия двери, герконовый. Датчик температуры 1-WIRE (SNR-DTS-2)
  13. Для этих целей подойдет ERD-4s. Пять программируемых дискретных входов-выходов для подключения датчиков (в вашем случае настраиваем на вход и подключаем геркон с двери и управляемые розетки SNR-SMART-DIN), к порту 1-WIRE подключаем датчик температуры (диапазон измерения, -55 до +125 градусов Цельсия.). Для мониторинга наличия напряжения сети 220V на ERD-4s есть вход для подключения датчика наличия напряжения (WDI). Подключаем, настраиваем ERD-4s, таким образом, чтобы при пропадании сети 220 В, срабатывало реле, на которое подключён сигнальный маяк. Соответственно все аварийные сообщения доступны по протоколу SNMP, если есть GSM модуль, то по SMS. Для питания камеры лучше использовать отдельный блок питания. Имеем: ERD-4s Источник питания DR-15-24MW (в зависимости от потребляемой мощности PTZ-камеры) Управляемые розетка SNR-SMART-DIN-B Датчик открытия двери, герконовый. Датчик температуры 1-WIRE (SNR-DTS-2)
  14. была такая проблема. Из-за кривой работы внутреннего блока IDU-C, решилась путем апдейта радиоблокок winlink 1000, и отключением режима diversity. Сейчас лет 5 работает, растояние 10 км. 2 потока e1.
  15. Какие Subband на ODU пролетов? Если одинаковые, то разнесите частотные каналы в начало и конец диапазона (учитывая ширину канала) . Может имеет смысл попробовать замену блоков high/low? (конечно, смотря какие азимуты у пролетов). В логе конечно каша, ODU1 жалуется не верно сконфигурированную частоту