Здравствуйте Коллеги ,
Помогите разобраться с ситуацией.
Имеется SNR-S2985G-24T + DELL POWEREDGE R430 (netXtreme 530, 4-е интерфейса) + SINOLOGY 815RP+.
у SNR последняя прошивка с сайта
CPU Mac f8:f0:82:77:03:1d
Vlan MAC f8:f0:82:77:03:1c
SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0172)
BootRom Version 7.2.25
HardWare Version 1.0.2
CPLD Version N/A
Serial No.:SW067210H310000789
Copyright (C) 2017 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is warm reset.
LACP на SNR настраивался по руководству http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Configuration%20Guide/SNR-S2965_SNR-S2985G/01-Basic%20Management%20Configuration.pdf.
С Sinology проблем не возникло, объединил 4 порта (11-14).
SNR-S2985G-24T# config
SNR-S2985G-24T(config)# show port-group brief
ID: port group number; Mode: port group mode such as on active or passive;
Ports: different types of port number of a port group,
the first is selected ports number, the second is standby ports number, and
the third is unselected ports number.
ID Mode Partner ID Ports Load-balance
------------------------------------------------------------------
1 active 0x0000,00-00-00-00-00-00 0,3,0 dst-src-mac-ip
2 active 0xffff,00-11-32-73-be-0d 4,0,0 dst-src-mac-ip
SNR-S2985G-24T(config)# show port-group detail
Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation,
D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing,
G -- Defaulted, H -- Expired
Port-group number: 1, Mode: active, Load-balance: dst-src-mac-ip
Port-group detail information:
System ID: 0x000f,f8-f0-82-77-03-1d
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
-----------------------------------------------------------
Ethernet1/0/2 Standby 32768 1 {ACG}
Ethernet1/0/3 Standby 32768 1 {ACG}
Ethernet1/0/4 Standby 32768 1 {ACG}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet1/0/2 0 0 0 0x8000,00-00-00-00-00-00 {CG}
Ethernet1/0/3 0 0 0 0x8000,00-00-00-00-00-00 {CG}
Ethernet1/0/4 0 0 0 0x8000,00-00-00-00-00-00 {CG}
Port-group number: 2, Mode: active, Load-balance: dst-src-mac-ip
Port-group detail information:
System ID: 0x000f,f8-f0-82-77-03-1d
Local:
Port Status Priority Oper-Key Flag
-----------------------------------------------------------
Ethernet1/0/11 Selected 32768 2 {ACDEF}
Ethernet1/0/12 Selected 32768 2 {ACDEF}
Ethernet1/0/13 Selected 32768 2 {ACDEF}
Ethernet1/0/14 Selected 32768 2 {ACDEF}
Remote:
Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag
--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet1/0/11 1 255 17 0xffff,00-11-32-73-be-0d {ABCDEF}
Ethernet1/0/12 2 255 17 0xffff,00-11-32-73-be-0d {ABCDEF}
Ethernet1/0/13 3 255 17 0xffff,00-11-32-73-be-0d {ABCDEF}
Ethernet1/0/14 4 255 17 0xffff,00-11-32-73-be-0d {ABCDEF}
Проблема возникла с сервером, установлено ESXi 6.0 u3 (последняя), выделенные по LACP порты 2-4.
ESXi настраивается по IP hash в терминологии vmware.
Аналогичным образом сконфигурировал интерфейсы 2-4 на SNR.
Создал дополнительный свитч, назначил незанятые интерфейсы (3 шт.) https://yadi.sk/d/fJ6D6jRn3MATge
И как видно, на SNR порты находятся в ожидании.
SNR-S2985G-24T#show running-config
!
no service password-encryption
!
hostname SNR-S2985G-24T
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
!
username admin privilege 15 password 0 admin
username root privilege 15 password 0 root
username Admin password 0 superuser
!
authentication line console login local
!
!
!
!
ftp-server enable
!
ssh-server enable
!
!
!
!
!
!
!
!
!
vlan 1
!
load-balance dst-src-mac-ip
lacp system-priority 15
!
port-group 1
!
port-group 2
!
Interface Ethernet1/0/1
!
Interface Ethernet1/0/2
port-group 2 mode active
!
Interface Ethernet1/0/3
port-group 2 mode active
!
Interface Ethernet1/0/4
port-group 2 mode active
!
Interface Ethernet1/0/5
!
Interface Ethernet1/0/6
!
Interface Ethernet1/0/7
!
Interface Ethernet1/0/8
!
Interface Ethernet1/0/9
!
Interface Ethernet1/0/10
!
Interface Ethernet1/0/11
port-group 1 mode active
!
Interface Ethernet1/0/12
port-group 1 mode active
!
Interface Ethernet1/0/13
port-group 1 mode active
!
Interface Ethernet1/0/14
port-group 1 mode active
!
Interface Ethernet1/0/15
!
Interface Ethernet1/0/16
!
Interface Ethernet1/0/17
!
Interface Ethernet1/0/18
!
Interface Ethernet1/0/19
!
Interface Ethernet1/0/20
!
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
!
Interface Ethernet1/0/23
!
Interface Ethernet1/0/24
!
Interface Ethernet1/0/25
!
Interface Ethernet1/0/26
!
Interface Ethernet1/0/27
!
Interface Ethernet1/0/28
!
Interface Port-Channel1
!
Interface Port-Channel2
!
interface Vlan1
ip address 10.100.100.254 255.255.255.0
!
!
no login
!
captive-portal
!
end
Заранее спасибо.