  1. 4 года в принципе вполне могут быть батареи. Врятли схема сразу на 2 ИБП одновременно!
  2. symmetra нет смысла ставить на такое кол-во нагрузки. Возьмите EATON или APC smart + доп блоки батарей можно минут на 20 думаю подобрать. А вообще держать 30 минут батареями это не совсем то для чего нужны ИБП, их предназначение либо корректное выключение, либо перехватить пока дизель не выйдет на полную мощность.
  3. Смею предположить проектировщики хотят узнать у Вас Удельное сопротивление грунта. У нас проектировщиков Электриков прибор есть, когда проводят обследование, то берут и мериют на месте при необходимости иногда берут общепринятое, оно по большей части в одной географической местности совпадает.
  4. Нормальный режим загрузки ИБП 60-80%. В Вашем случае скорее всего долгое время переключения на автономию вот и сервер уходит в ребут поскольку фактически на сервере пропадает питание.