  1. подскажите пожалуйста есть ли ещё какие-нибудь инструменты для мониторинга просадки отдаваемой полосы(например 5 Гбит/сек) у вышестоящего провайдера?
  2. ДГУ - AKSA 135 ампер ИБП (онлайн) нет - выбираем Стабилизаторы на каждую фазу - Электротех Сатурн 500 СНЭ-0-17
  3. вот тоже ищу решение для модернизации электропитания в сервеной. посоветуйте пожалуйста как лучше? есть ввод в сервеную через ДГУ и стабилизаторы , 3 фазы , 25 ампер общее потребление, 7 стоек, в каждой по несколько различных ИБП, большинство серверов и коммутаторов имеют по два блока питания. планируем расширяться поэтому хочется навести порядок - избавиться от кучи ИБП, и т.д. думаю над такой схемой: ввод через ДГУ и стабилизаторы на АВР вход1 ввод напрямую на АВР вход2 с АВР выход на ИБП 15 кВа (3в3 двойное преобразование, 5 мин автономки) далее по стойкам через автоматы но не хочется создавать узкое место в ИБП - так как часто они подводят - и его надо тоже резервировать... пришли к мнению что их надо два: либо в параллельную работу с общей нагрузкой, либо в раздельную работу и от каждого иметь свой ввод в стойку(БлокиПитания на оборудовании питать от разных ИБП). но это жутко дорого получается , и наверно придётся остановиться на одном ИБП + АВР(который переключал бы при проблемах на ИБП), то есть АВРы до и после ИБП.