Добрый день!
Для замера напряжения подключайте отслеживаемое напряжение к следующим контактам 11-контактного разъема:
10) Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта
замеряемого напряжения (первый датчик)
11) Контакт A-IN2 для подключения положительного контакта
замеряемого напряжения (второй датчик)
Общий контакт GND к контакту 3 3-контактного разъема
Величина измеренного напряжения отобразится на главной вэб-странице а так же по соответствующему OID'у SNMP
Для оповещения о снижении напряжения ниже заданного значения необходимо вписать критическое значение напряжения в соответствующих OID'ах SNMP
Подробнее в инструкции к устройству http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3.4/Documents/Manual%20SNR-ERD-3.4.pdf
огромное спасибо !
ещё не много не понятно ! а куда подключать отрицательный контакт АКБ ?
Здравствуйте, мы закупили несколько SNR-ERD 3.2. и пере домной стоит задача настроить удалённый контроль уровня заряда АКБ на расположенных тут же ИБП ,в случае аварийного отключения электричества, я почти всю схему уже собрал не могу понять какими клеммами на устройстве SNR можно контролировать уровень заряда АКБ и вообще возможно ли осуществлять контроль заряда этим устройством ?
за раннее благодарен!