Коллеги, у меня такая ситуация, что покупать канал с BGP выходит в 3-4 раза дороже, чем просто со статическим IP аплинка. Родилась идея - поставить в датацентре в Москве оборудование, и протащить от него до меня туннель, и уже в этом туннеле поднимать BGP сессию с московскими операторами, или брать трафик с того же MSK-IX.
Для тестирования такой возможности я поставил в датацентре Mikrotik AH1100 (Микротик ДЦ), датацентр дал мне один порт, канал 100 Мегабит, и 5 IP адресов (/29 сеть).
На своем узле связи я поставил точно такой же Mikrotik AH1100 (Микротик УС).
Решил начать тестирование, и чет забуксовал.
Что я хочу получить в итоге:
Возможность не поднимать BGP сессию на Микротике в датацентре, а создание туннеля так, чтобы маршрутизатор на моем узле связи видел IP адрес маршрутизатора датацентра так, как будто у меня прямой кусок оптики до датацентра.
Для простоты думал просто поднять EoIP туннель между железкой у себя и железкой в датацентре. Это без проблем получилось.
Следующим шагом я решил создать бридж, поместить в него порт Микротика ДЦ который смотрит на коммутатор датацентра и EoIP туннель. Подобную настройку я сделал и на Микротике на своем узле связи. Но вылезла некрасивая ситуация, когда шлюз датацентра стал виден не на физическом интерфейсе Микротика ДЦ. В итоге туннель нормально не работает, и кроме того, постоянно ловит петлю, и соответственно отключается.
Подскажите, в какую сторону мне посмотреть, чтобы реализовать свою задумку?
Заранее спасибо!