На узле связи стоит UPS MetaSystem Trimod. Высветилась тревога Make Maintenance (необходимо обслуживание). Провели действия по инструкции техобслуживания - черех байпас обслуживания. Тревога не пропаоа. Заряд батарей пишет - сервис. Какой параметр отвечает за необходимость проведения обслуживания?
UPS STATUS READ
---------------
Option byte......: 0
Status flags list:
- Charger is running...: True
- UPS is running.......: True
- A test is running....: False
- Running on battery...: False
- Battery reserve......: False
- Bypass engaged.......: False
- Manual bypass engaged: False
- Mains input bad......: False
Fault flags list :
- Maintenance needed...........: True
- At least one alarm is active : True
- Overload.....................: False
- Overheat.....................: False
- Hardware fault...............: False
- Battery charger failure......: False
- Batteries need to be replaced: False
Temperature..[°C]: 23