Здравствуйте! CRS328-24p-4s+RM
Выгорело гнездо на ИБП в которое был подключен коммутатор - скорее всего контакт отошел и пробивал грелся, питание прыгало на коммутатор. В него было подключено 4 камеры.
Итог имеем сдохший коммутатор - сгорели блоки портов.
1-16 - линки не поднимаются, 17-24 - линки загораются без подключения линий.
При подключении PoE устройств питание вроде подается - порт загорается красным индикатором.
Имеется доступ через консольный порт.
Отключение портов и сброс настроек влияния не оказывают.
Вскрытие - никаких видных повреждений не обнаружено.
Ремонт целесообразен? Могу отправить на диагностику.
Я в СПб
Это в него никаких линий не включено:
> interface ethernet print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
# NAME MTU MAC-ADDRESS ARP SWITCH
0 S ether1 1500 48:8F:5A:1B:A1:9B enabled switch1
1 S ether2 1500 48:8F:5A:1B:A1:9C enabled switch1
2 S ether3 1500 48:8F:5A:1B:A1:9D enabled switch1
3 S ether4 1500 48:8F:5A:1B:A1:9E enabled switch1
4 S ether5 1500 48:8F:5A:1B:A1:9F enabled switch1
5 RS ether6 1500 48:8F:5A:1B:A1:A0 enabled switch1
6 S ether7 1500 48:8F:5A:1B:A1:A1 enabled switch1
7 S ether8 1500 48:8F:5A:1B:A1:A2 enabled switch1
8 S ether9 1500 48:8F:5A:1B:A1:A3 enabled switch1
9 S ether10 1500 48:8F:5A:1B:A1:A4 enabled switch1
10 S ether11 1500 48:8F:5A:1B:A1:A5 enabled switch1
11 S ether12 1500 48:8F:5A:1B:A1:A6 enabled switch1
12 RS ether13 1500 48:8F:5A:1B:A1:A7 enabled switch1
13 S ether14 1500 48:8F:5A:1B:A1:A8 enabled switch1
14 S ether15 1500 48:8F:5A:1B:A1:A9 enabled switch1
15 S ether16 1500 48:8F:5A:1B:A1:AA enabled switch1
16 RS ether17 1500 48:8F:5A:1B:A1:AB enabled switch1
17 RS ether18 1500 48:8F:5A:1B:A1:AC enabled switch1
18 RS ether19 1500 48:8F:5A:1B:A1:AD enabled switch1
19 RS ether20 1500 48:8F:5A:1B:A1:AE enabled switch1
20 RS ether21 1500 48:8F:5A:1B:A1:AF enabled switch1
21 RS ether22 1500 48:8F:5A:1B:A1:B0 enabled switch1
22 RS ether23 1500 48:8F:5A:1B:A1:B1 enabled switch1
23 RS ether24 1500 48:8F:5A:1B:A1:B2 enabled switch1
24 S sfp-sfpplus1 1500 48:8F:5A:1B:A1:B3 enabled switch1
25 S sfp-sfpplus2 1500 48:8F:5A:1B:A1:B4 enabled switch1
26 S sfp-sfpplus3 1500 48:8F:5A:1B:A1:B5 enabled switch1
27 S sfp-sfpplus4 1500 48:8F:5A:1B:A1:B6 enabled switch1
-
Есть какие-нибудь новости по Гугл кэш серверам? Так и кошмарит РКН по ним?