Добрый день.
Где-то ошибаюсь даже в теоретеской базе, не могу понять где.
Есть схема со свичами, в которой управление ими расположено в 8-м влане. Появлися необходимость пробросить через другого оператора управление в сторону новой точки. Естественно, 8-й влан у оператора занят. Свободен 2307. Решил сделать vlan mapping.
Свич59 --- vlan2307, tag --- NE40 ---- vlan8, tag -- Свич2
Проблема - собственный vlan interface 8 на NE40 не видит новый, 59-й свич. В таблице мак-адресов мак есть. А arp - нет.
В то же время другое оборудование в 8-м влане прекрасно видит 59-й свич.
И у 59-й достукивается ко всем железкам в 8-м влане, кроме NE40. (своего шлюза по умолчанию)
Самое важное из конфиги:
На свиче59:
interface vlan 2307
ip addr 192.168.10.59 255.255.255.0
На свиче2:
interface vlan 8
ip addr 192.168.10.2 255.255.255.0
На NE40:
vlan 8
interface vlan 8
ip addrr 192.168.10.1 255.255.255.0
int gi 1/1/0 <-- в сторону Свича59
undo shutdown
portswitch
port link-type trunk
port vlan-mapping outside-vlan 2307 map-vlan 8
int gi 1/1/2 <-- в сторону Свича2
undo shutdown
portswitch
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 8
что имеем:
1. Свич59 может пинговать Свич2. Но _не_может_ пинговать NE40 :(
2. Свич 2. Может пинговать как Свич59 так и NE40.
3. NE40 может пинговать _только_ Свич2.
Как заставить NE40 пинговать Свич59?
[NE40]disp mac-address dynamic vlan 8
MAC address table of slot 1:
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address VLAN/ PEVLAN CEVLAN Port Type LSP/LSR-ID
VSI/SI MAC-Tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
00e0-fc12-33b1 8 - - GE1/1/2 dynamic 1/-
00e0-fc12-33a9 8 - 2307 GE1/1/0 dynamic 1/-
-------------------------------------------------------------------------------
Total matching items on slot 1 displayed = 2
[NE40]display vlan 8
VLAN ID Type Status MAC Learning Broadcast/Multicast/Unicast Property
--------------------------------------------------------------------------------
8 common enable enable forward forward forward default
----------------
Tagged Port: GigabitEthernet1/1/2
----------------
QinQ-map Port: GigabitEthernet1/1/0
----------------
Interface Physical
GigabitEthernet1/1/0 UP
GigabitEthernet1/1/2 UP
[NE40]disp arp int vl 8
IP ADDRESS MAC ADDRESS EXPIRE(M) TYPE INTERFACE VPN-INSTANCE
VLAN/CEVLAN PVC
------------------------------------------------------------------------------
192.168.10.1 0025-9e16-3286 I - Vlanif8 test1
192.168.10.2 00e0-fc12-33b1 13 DF1 GE1/1/2 test1
8/-
------------------------------------------------------------------------------
Total:2 Dynamic:1 Static:0 Interface:1