Перейти к содержимому
Калькуляторы

Vizarius

Новичок
  • Публикации

    2
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя Vizarius


  1. Спасибо за ответ! Точка теперь сбрасывает клиента, как надо, но сессии теперь стабильно валятся :) Похоже, неверный выбор всё же :( Откатил конфигурацию почти на заводскую: Назначил точкам разные каналы, сессии затыкаются на несколько секунд, но 100% оживают после перехода.
  2. Привет, камрады! Пытаюсь настроить роуминг с минимальными задержками по переключению между AP. Юзаю микротики: Свич CRS125-24G-1S и 2 точки доступа RB912UAG-2HPnD. Критичные сесси валятся (RDP, SSH, VNC и т.п.) при нескольких переключениях туда-сюда. Как я понял, проблема состоит в том, что клиентское устройство максимально долго держит Много и долго вкуривал форумы, мало чего понял, но излек одну тему: Для более быстрого переключения надо, что чтобы точка доступа сама отключала клиента от себя при падении уровня сигнала, скажем, до -50db. По всему офису сигнал сильнее -50db, поэтому, чтобы уменьшить уровень сигнала - отключаю от точки доступа антенны. Выставил такие настройки для мак адреса 30:D6:C9:05:C0:51. Не помогло. Устройство всё равно подключается при сигнале -82 и ниже. Что я делаю не так? На точках доступа пробовал разные каналы выставлять и одинаковые. Заранее спасибо!