Перейти к содержимому
Калькуляторы

ИБП для коммутаторов

Требуется ИБП для коммутаторов D-link DES 3200-26. Технические требования: мощность не более 100Вт, напряжение на выходе 220В, желательно без встроенной батареи, с возможностью подключения от внешней батареи. Цена девайса не более 3 т.р. Если кто-то питает подобные коммутаторы другими ИБП, просьба поделиться опытом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Открываете корпус, выкидываете штатный БП. Втыкаете вот это http://shop.nag.ru/catalog/09840.Off-line/13638.SNR/12508.SNR-UPS-55125 в него батарею http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13634.SNR/09005.SNR-BAT-12-12

Профит.

За 3 т.р. получаете резерв в 10 часов и блок питания, который можно продать за 500р или оставить на замену.

Единственное, надо будет докупить разъёмчиков.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Открываете корпус, выкидываете штатный БП.

Вот эту часть по подробнее можете описать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот эту часть по подробнее можете описать?

Кладёте перед собой коммутатор, берёте отвёртку, откручиваете уши, откручиваете все маленькие чёрные болтики на верхней крышке. Выдвигаете крышку назад. Снимаете крышку. Отключаете два разъёма от БП. Откручиваете разъём ~220 от корпуса на двух винтах. Откручиваете БП, насколько помню 4 винта. Снимаете БП. Откусываете разъёмчик на штатномм кабеле нового БП для подключения к резервному порту DLink DES-3526 и его аналогам. Просовываете в дырку от ~220 два свеже обкусанных кабеля от нового БП, обжимаете на него раъёмчик как на штатном БП для подключения к основной плате. Втыкаете в плату разъём. По вкусу можно отрезать разъём от штатного БП или нерабочего и припаять или сделать переходник. Берёте аккумулятор, ставите рядом. Накидываете клемы от нового БП на аккумулятор при этом соблюдая полярность: красный на "+", синий или белый на "-". Втыкаете шнур питания от нового БП в розетку, проверяете, что коммутатор работает. Одеваете крышку обратно. Закручиваете все болтики на место. Прикручиваете ушки.

 

Достаточно подробно?

Изменено пользователем secandr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Могу дать подборку фотографий по переделке snr-s2980g-24f

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

делал проще, выкидывал старый БП, ставил вместо них MW60

На последней фотке свитч упакованный в самый дешевый ящик. Ни патчкорд оптический не поставить, не органайзер кабельный (прибил бы этих снабженцев).

post-73674-063871200 1410497484_thumb.jpg post-73674-002009800 1410497372_thumb.jpg post-73674-060054300 1410498068_thumb.jpg

Изменено пользователем LLatypov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за ответы. Вариант с модернизацией питания у коммутаторов будем рассматривать как альтернативный. Сейчас стоит задача найти заводское решение, что бы ни нарушать сертификацию на оборудование. Раньше мы использовали D-link DPS 2500 + отдельную батарею на 26 Ач, сейчас этот ИБП насколько нам известно сняли с производства, поэтому ищем аналоги. Может кто-то использует сертифицированное оборудование, в идеале с 19 дюймовым креплением для антивандальных шкафов, ИБП на выходе 220В с возможностью подключения внешней батареи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kosmich7

Видели, вот только купить это негде в России.

Изменено пользователем ga6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

яндекс считает, что APC BackUPS знает про доп. батареи

http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10885977&hid=91082&track=char

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно, а с cisco 2960 и 3560 заморачивался кто аналогично или в этот класс оборудования карма не пускает, а только с dlink??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

kosmich7

Около 15 ИБП в месяц.

Изменено пользователем ga6

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На последней фотке свитч упакованный в самый дешевый ящик. Ни патчкорд оптический не поставить, не органайзер кабельный (прибил бы этих снабженцев).

Неужели рельсы по глубине несдвигаемы? )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На последней фотке свитч упакованный в самый дешевый ящик. Ни патчкорд оптический не поставить, не органайзер кабельный (прибил бы этих снабженцев).

Неужели рельсы по глубине несдвигаемы? )

Легко сдвигаемы, только тогда уже опт. кросс в стену упирается. Там глубина на 1,5 акб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Odissey

я на одной циске выводил 12в (но на другой работе и наименование ее не вспомню), но у нее был только 12 В бп (он сгорел как раз)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.