Перейти к содержимому
Калькуляторы

Примеры настроек коммутаторов Orion Networks Примеры настроек коммутаторов Orion Networks

andry_9876

шей с бут режима

http://shop.nag.ru/article/orion-a10ea18ea28e-faq

 

Спасибо, обновился.

Лень было возиться с FTP, поэтому раньше из boot-режима не пробовал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно ли реализовать данный функционал на A26?

на A26 сообщения в лог о несоответствии мак и ip адресов не пишутся.

А можно это исправить в будующих прошивках?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для Orion A10E/A18E/A28E функционал мониторинга заблокированных адресов добавлен :

нужно включить отслеживание неправильных mac+ip на портах командой

ip source binding monitor port-list 1-24

после этого заблокированные адреса будут записываться в лог и их можно смотреть командой sh ip source binding blocked

 

Для Orion A26 его планируется добавить, но точных сроков пока нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите как заставить нормально работать клавишу Backspace в стандартном putty телнет-терминале?

Каждый раз приходится лезть в настройки терминала и под орион менять настройки работы этой клавиши.

Вроде мелочь, а бесит, да и с SNR такой проблемы нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, примером настройки QoS для А26.

Категорически не понимаю описания и примера из руководства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите как заставить нормально работать клавишу Backspace в стандартном putty телнет-терминале?

Каждый раз приходится лезть в настройки терминала и под орион менять настройки работы этой клавиши.

Вроде мелочь, а бесит, да и с SNR такой проблемы нет.

+100500

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

KaraVan,catalist

В настройках выставить посылать Backspace как ctrl+h

Можно еще сделать разные профили под оборудование.

Ну или вручную посылать ctrl+h, я так часто делаю когда лень настраивать putty/терминал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопросы к НАГу,

есть две железки, одна из них приобреталась в процессе тестирования, вторая уже после появления данных железок в продаже:

Product Name: Beta-B52X
Hardware Version: A.02
Bootstrap Version: 5.2.1
Software Version: NOS_1.2.241
PCB Version: A.1
FPGA Version: --
CPLD Version: 1.0
NOS Version: --
BOM Version: A1.2
Compiled Jan 15 2014, 10:24:58

 

Product Name: Beta-B52X
Hardware Version: A.03
Bootstrap Version: 5.2.1
Software Version: NOS_1.2.1639
PCB Version: A.1
FPGA Version: --
CPLD Version: 1.1
NOS Version: --
BOM Version: A1.2
Compiled May 08 2015, 12:42:04

 

Изменились версия железа, версия софта, и версия cpld.

А теперь непосредственно к вопросам:

- что изменилось в железном плане?

- есть ли ченжлог программных изменений или хотя бы краткое описание?

- подходит ли софт от последней железки к той, которая была приобретена в процессе тестирования, и если да, где взять обновление?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А теперь непосредственно к вопросам:

- что изменилось в железном плане?

- есть ли ченжлог программных изменений или хотя бы краткое описание?

- подходит ли софт от последней железки к той, которая была приобретена в процессе тестирования, и если да, где взять обновление?

 

Добрый день,

 

В железном плане существенных изменений нет, софт единый, подходит к любой аппаратной ревизии Orion B52X.

Последняя прошивка - http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/B52X/NOS_B52X_1.2.1639_20150508.zip

в архиве есть changelog с версии 1.2.241

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Благодарю.

Очень любопытные внутренности прошивки.

ISCOM 2900

http://www.raisecom.com/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&pitemid=2&Itemid=358&tab=237&lang=en

Очень интересная строчка из описания:

The L2 MPLS VPN is also available via software upgrade.

В B52X подобное можно ожидать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

Ткните носом как через SNMP сбросить/изменить пароль пользователя (юзернейм известен). Либо залить правильный конфиг по tftp при условии что управление есть только через SNMP.

Aplpa 10E.

Ето курил

http://shop.nag.ru/article/orion-axxe-snmp

UPD

разобрался

 

snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.1.0 a xxx.xxx.xxx.xxx //задаем имя tftp-сервера

snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.2.0 s alpha.cfg //задаем имя заливаемого конфига

snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.6.1.28.3.0 i 1 //включаем загрузку

 

Дальше в логе tftpd было видно что файл скачался.

 

Пробовал делать:

snmpset -v2c -c private xxx.xxx.xxx.xxx 1.3.6.1.4.1.41970.1.13.1.6.0 i 4

Но получал

Error in packet.

Reason: notWritable (That object does not support modification)

Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.41970.1.13.1.6.0

 

После этого через некоторое время коммутатор сам перегрузился и завелся с загруженным конфигом.

Изменено пользователем robotr

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Подскажите, как правильно приготовить virtual-cable-test на А26?

Orion Alpha A26#sh interface ethernet st

1/14       UP/UP          a-100M  a-FULL  114    FE              
1/15       DOWN/DOWN      auto    auto    115    FE

Orion Alpha A26#virtual-cable-test interface ethernet 1/14

Interface Ethernet1/14:
----------------------------------------------
Cable pairs     Cable status    Length (meters)
-----------     ------------    --------------
(1, 2)          well            NA
(3, 6)          well            NA

Orion Alpha A26#virtual-cable-test interface ethernet 1/15

Interface Ethernet1/15:
----------------------------------------------
Cable pairs     Cable status    Length (meters)
-----------     ------------    --------------
(1, 2)          well            NA
(3, 6)          well            NA

В обоих случаях результата нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В обеих случаях у вас в порту кабель и он вторым концом куда-то воткнут. Только в на одном их них есть линк, а на втором нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. На а26 есть вот такой блок настроек для опции82 и указан явно хелпер на котором крутится ISC(в 5м влане). 10.107.8.215 это адрес самого коммутатора, а 451 это абонентский влан.

 

service dhcp

!

ip forward-protocol udp bootps

ip dhcp server relay information enable

ip dhcp relay information option

ip dhcp relay information option subscriber-id format hex

ip dhcp relay information option self-defined subscriber-id format hex

ip dhcp relay information option self-defined remote-id string 10.107.8.215

ip dhcp relay share-vlan 5 sub-vlan 451

!

!

ip dhcp snooping enable

ip dhcp snooping vlan 451

ip dhcp snooping binding enable

!

!

ip dhcp snooping information enable

ip dhcp snooping information option allow-untrusted

ip dhcp snooping information option remote-id 10.107.8.215

ip dhcp snooping information option self-defined subscriber-id vlan port

!

Interface Ethernet1/25

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 5

ip dhcp snooping trust

!

!

interface Vlan5

ip address 10.107.8.215 255.255.255.0

no shut

!forward protocol udp 67(active)!

ip helper-address 10.107.8.5

!

 

Как реализовать подобное на а28Е ?

Изменено пользователем Pharaoh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,

Как реализовать подобное на а28Е ?

http://shop.nag.ru/article/nastrojka-dhcp-relay-na-kommutatorah-orion

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,

Как реализовать подобное на а28Е ?

http://shop.nag.ru/article/nastrojka-dhcp-relay-na-kommutatorah-orion

 

Вот, спасибо, добрый человек! ) Уже сам, почти так и настроил. ) Но не взлетает. Например в коммутаторе вот такого нет в CLI - ip dhcp relay relay-ip x.x.x.x

А, это надо.

Изменено пользователем Pharaoh

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вероятнее всего Вам необходимо обновить прошивку.

Если будут какие-либо проблемы, напишите нам в support@nag.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите настроить DHCP Option 82 на коммутаторе Orion A10E

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

настроить DHCP Option 82 на коммутаторе Orion A10E

Вы можете воспользоваться статьей из базы знаний.

http://shop.nag.ru/article/oriona28edhcpoption82

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, а из коробки 28f будет работать с установленными sfp модулями хотя бы в режиме хаба. Или надо обязательно в начале прописать тип установленного модуля, и ограничить скорость до 100 всем портам? И 4ре гигабитных порта в документации, это 4ре первых или можно 4ре прописать?

 

Модулей 10ть гигабитных, на другой стороне тоже 10 гигабитных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,

если SFP поддерживает режим 100mb, он автоматически будет работать на этой скорости ( на портах 1-24), зажимать скорость не надо.

Гигабитные порты на A28F - это 4 последние порта 26-28, на них по умолчанию скорость 1G

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,

если SFP поддерживает режим 100mb, он автоматически будет работать на этой скорости ( на портах 1-24), зажимать скорость не надо.

Гигабитные порты на A28F - это 4 последние порта 26-28, на них по умолчанию скорость 1G

 

Спасибо. Уже проверил. Почти всё заработало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите в чем может быть проблема есть несколько Alpha-A10EP,

Пытался обновить прошивку до NOS_4.14.1968.A10E-revA-6.002.20150417

прошивка заканчивается неудачей

Waiting....Start

Getting from source ...

Failed!(File checking failed)

при этом сервер tftp показывает что файл скачен не !полностью!

 

Пытался обновится с 3 коммутаторов.

Картина идентичная. Процент успешности разный от 80-99% в зависимости от..... положения секундной стрелки ;)

 

ок. может потери, или еще что, загрузка с ftp так-же не прошла.

 

С линукс tftp - не проходит. (правда не смотрел сколько % отправлено с tftp)

 

 

 

Network Operating System
Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc.

Product name: Alpha-A10EP
NOS  Version NOS_4.14.2028.Alpha-A10EP.000.20140213.(Compiled Feb 13 2014, 12:18:49)
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A10EP.0.20140213
FPGA Version
Hardware Alpha-A10EP. Version Rev.A.2

System MacAddress is :f8f0.8271.27c0
Serial number: 140207001210S14521S0176G
   Alpha-A10EP with
   64M     bytes  DRAM
    8M     bytes  Flash Memory

Switch uptime is 0 days, 8 hours, 15 minutes

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

gfsergey, а если через бутром? Там вроде как были переходные прошивки заливающиеся только через бутром (могу ошибаться конечно, у себя просто сразу через бутром обновляем).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

gfsergey

Вы в коммутатор A10EP ( с POE) заливаете прошивку от A10E (без POE), у этих коммутаторов прошивки разные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...