а куда а28f потерялся, или там всё по другому?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а куда а28f потерялся, или там всё по другому?

У A28F немного другой чипсет и соответственно прошивки другие.

На нем пока нельзя circuit-id задавать шаблонами, но скоро ожидается прошивка, где это сделают, тогда и название статьи исправим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Хотим заказать много таких коммутаторов, подскажите, поддерживают ли они фильтрацию доступных диапазонов мультикаст-групп по каждому порту отдельно? В dlink это называется Multicast Filtering.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

возьмите для начала на тест

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

добрый день,

На A28F пока фильтрация мультикаст групп не поддерживается , но скоро будет обновление ( 1-2 недели ) , в котором добавится много функционала, в том числе и этот.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В shop.nag.ru добавлена статья по настройке MPLS на коммутаторах Orion Delta D48E - http://shop.nag.ru/article/oriond48mpls

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите пожалуйста. Такая вот проблема. Настраиваю девайс A28F, на транковом порту сделал несколько вланов, теперь для менеджмента мне нужно назначить ип на влане 2, при попытке добавить адрес мне пишет что это кластерный влан адрес не добавлю, что не так делаю? вот конфиг:

 

System current configuration:

!NOS Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813

!command in view_mode

!

!command in config_mode first-step

create vlan 2,35,39,40,47,48,202,203,812,814 active

!

!command in aclmap_mode

!

!command in enable_mode

!

!command in region_mode

!

!command in ip igmp profile mode

!

!command in service_mode

!

!command in port_mode

!

interface port 28

switchport trunk allowed vlan 2,35,39,40,47,48,202,203,812,814

switchport trunk untagged vlan remove 1

switchport mode trunk

speed medium-type fiber 1000

speed 1000

duplex full

ip dhcp snooping trust

!

!command in vlan configuration mode

!

!command in ip interface mode

interface ip 0

ip address dhcp 1

!

!command in cmap_mode

!

!command in pmap_mode

!

!command in config_mode

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для Orion A28F вышло обновление прошивки - ссылка

Исправлена проблема из предыдущего поста, добавлена фильтрация IGMP групп.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем доброго времени суток !

В разделе "Техническая информация по коммутаторам Orion" появилась новая статья - "FAQ по коммутатору Orion A26"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для Orion A28F вышло обновление прошивки - ссылка

Исправлена проблема из предыдущего поста, добавлена фильтрация IGMP групп.

 

Добрый день.

А как обновить прошивку, есть какая то хитрость?

Alpha-A28F#sh ver

Network Operating System
Copyright (c) 2006-2013 Orion Networks International, Inc.

Product name: Alpha-A28F
NOS  Version NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813.(Compiled Aug 13 2013, 10:41:37)
Bootstrap  Version Bootstrap_3.1.6.Alpha-A28F.0.20130813
FPGA Version
Hardware Alpha-A28F. Version Rev.D.0

System MacAddress is :f8f0.8271.0cde
Serial number: 140207000330S13B07S0033G
   Alpha-A28F with
   64M     bytes  DRAM
   16M     bytes  Flash Memory

Switch uptime is 0 days, 0 hours, 0 minutes

Alpha-A28F#dir
 Size          Date       Time       Name
--------------------------------------------
4134872    Dec-31-1999  19:39:46   system_boot.Z
     85    Dec-31-1979  18:01:10   bootpams.cfg
     96    Dec-31-1999  19:41:44   usertable.conf
    688    Dec-31-1999  19:41:46   startup_config.conf
     52    Dec-31-1999  18:03:03   system.conf

 

Загрузка доходит до 83 процентов -

 

Waiting....Start
Getting from source ...
Failed!(File to operate too large error)

 

Побывал стереть текущий образ прошивки с флеша и залить, так же доходит до 83 процентов и ошибка.

Старая, обратно, штатно вливается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте,

С прошивки NOS_4.14.1931.Alpha-A28F.000.20130813 можно обновиться только через boot режим, инструкция по обновлению здесь.

В дальнейшем прошивку можно будет обновлять удаленно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как заставить орион-чокопай A28E не релеить юникаст дхцп запросы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

skinner, на данный момент никак, можно пояснить для чего это может понадобиться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

например в цепочке стоит 3 коммутатора, и первый из этих трёх Орион, на каждом из них настроен глобал релей. В такой ситуации два коммутатора стоящие позади ориона не смогут выдать своим абонентам Ип-адреса так как Орион поменяет им и опцию и giaddr в запросе. Используется схема влан на дом/район/ветку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

например в цепочке стоит 3 коммутатора, и первый из этих трёх Орион, на каждом из них настроен глобал релей. В такой ситуации два коммутатора стоящие позади ориона не смогут выдать своим абонентам Ип-адреса так как Орион поменяет им и опцию и giaddr в запросе. Используется схема влан на дом/район/ветку.

DHCP-Relay на коммутаторах Orion Networks работает с DHCP-пакетами в указанных vlan, его необходимо включать в абонеских vlan'ах.

DHCP-Relay запросы с нижестоящих коммутаторов будут идти в vlan'е управления нижестоящих коммутаторов и не будут обрабатываться на первом коммутаторе в цепочке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тем не менее это не так )

орион заглядывает в вилан управления и релеит запросы хотя его об этом не просят (

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тем не менее это не так )

орион заглядывает в вилан управления и релеит запросы хотя его об этом не просят (

Покажите, пожалуйста, выводы show version и running-config.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

skinner, а я думаю, а что это у меня дома инет пропадать стал, а это вы на доступ чокопаи прикупили ;)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

skinner, а я думаю, а что это у меня дома инет пропадать стал, а это вы на доступ чокопаи прикупили ;)))

Напраслина, зверка гоняем исключительно на стенде, ну разок в район ставили но убрали на следующий же день, так что это не считается ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я поставил, настройка гхм, конечно своеобразна...

в вело в ступор то что портов в конфиге нету, пока не запишешь туда чего-нить

+ пришлось заменить БП. А так, нормальная железка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

смотря что от него требовать, из самого простого - на группу портов некоторые настройки сделать нельзя, приходится заходить на каждый интерфейс и настраивать.

А что за нюанс был с БП ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коммутатор Orion alpha a26

25 и 26 порт через SFP работает через Ethernet не работает подскажите конфиг или решение этой проблемы зарание спасибо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

skinner

там RPS вроде как есть, но он именно rps.

судя по виду батарейку будет разряжать в хлам - не проверял

ну и не заряжает он её - проверял.

замена бп+блок rps на psc-60a решает проблему дёшево и сердито

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

rudik

так же как и на SNR 2950 порт надо руками переключить в медный режим: media-type copper ( если я не ошибаюсь)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.