fivtin Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба становятся отключенными соответствующие чек-боксы на вебке? да, чек-боксы становятся в откл. состояние перезагрузки нагрузка должна быть во включенном состоянии сложно ли сделать аналогичную функцию для отключенного состояния? что бы по команде "перезагрузка" кратковременно подавался импульс. функция нужна для управления электромеханическим замком - сейчас нужно отправлять две команды с паузой между ними и ещё вопрос - какие условия нужно соблюсти, что бы подключить датчик температуры проводом длиной 10м? пробовал по двум-трем парам UTP, одной парой, сейчас электрическим двужильным кабелем 0.75 мм2 - лучше, но бывает датчик не доступен: выводится значение "неопределено [00:00:00:00]" Изменено 22 сентября, 2016 пользователем fivtin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба да, чек-боксы становятся в откл. состояние При проблемах сохранения настроек рекомендуем сбросить настройки устройства в дефолт кнопкой Reset сложно ли сделать аналогичную функцию для отключенного состояния? что бы по команде "перезагрузка" кратковременно подавался импульс. функция нужна для управления электромеханическим замком - сейчас нужно отправлять две команды с паузой между ними что если сменить тип реле на нормально-замкнутое, при этом Вкл/Выкл состояния у вас инвертируются? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 23 сентября, 2016 · Жалоба тогда в случае отключения/перезагрузки ERD будет подан сигнал открытия двери и нужно будет физически её закрыть обратно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 23 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба тогда в случае отключения/перезагрузки ERD будет подан сигнал открытия двери и нужно будет физически её закрыть обратно ок. напишите pestov@na.gru сделаем вам кастомную прошивку и ещё вопрос - какие условия нужно соблюсти, что бы подключить датчик температуры проводом длиной 10м? пробовал по двум-трем парам UTP, одной парой, сейчас электрическим двужильным кабелем 0.75 мм2 - лучше, но бывает датчик не доступен: выводится значение "неопределено [00:00:00:00]" Дальность должна быть выше.. На шине всего 1 датчик? Сфотографируйте плату устройства и подключение датчика. Изменено 23 сентября, 2016 пользователем Victor Pestov Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба адрес в ЛС. Потом при выходе новых прошивок что бы не потерять функционал нам обновляться нельзя будет? Датчик один - фото чуть позже смогу сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба адрес в ЛС. Потом при выходе новых прошивок что бы не потерять функционал нам обновляться нельзя будет? все верно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба честно говоря не понятна логика именно такой работы устройства: какой смысл для нормально-замкнутых контактов сделать режим перезагрузки, а для нормально-разомкнутых - нет... только лишняя проверка в коде.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба честно говоря не понятна логика именно такой работы устройства: какой смысл для нормально-замкнутых контактов сделать режим перезагрузки, а для нормально-разомкнутых - нет... только лишняя проверка в коде.. Перезагрузка есть для обоих типов контактов, но она работает только во включенном состоянии, что вполне логично (перезагрузка = это кратковременное выключение включенных контактов) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Перезагрузка есть для обоих типов контактов, но она работает только во включенном состоянии, что вполне логично (перезагрузка = это кратковременное выключение включенных контактов) не понял смысла фразы может проще перезагрузка = кратковременное изменение состояния контактов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Перезагрузка есть для обоих типов контактов, но она работает только во включенном состоянии, что вполне логично (перезагрузка = это кратковременное выключение включенных контактов) не понял смысла фразы может проще перезагрузка = кратковременное изменение состояния контактов? У каждой нагрузки есть тип "Нормально-замкнутый контакт" и "Нормально-разомкнутый контакт" Так же у каждой нагрузки есть состояние "Включена" и "Выключена". поэтому утверждение для нормально-замкнутых контактов сделать режим перезагрузки, а для нормально-разомкнутых - нет... не верно. Для обоих типов есть режим перезагрузки.Но перезагрузка осуществляется только над включенной нагрузкой, потому что это не просто изменение состояния, это именно выключение и последующее включение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fivtin Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба ну в общем то разобрался... вот свёл в такую схему логику работы: НОРМ.ЗАМКН -> ВКЛ -> РАЗОМКН -> ПЕРЕЗАГР (замыкает) (+5В) ___________ -> ВЫКЛ -> ЗАМКНУТ (+5В) НОРМ.РАЗОМКН -> ВКЛ -> ЗАМКНУТ (+5В) -> ПЕРЕЗАГР (размыкает) _____________ -> ВЫКЛ -> РАЗОМКН для моего Норм.Разомкнутого реле нужно выбрать НОРМ.ЗАМКН режим во ВКЛ состоянии путаница возникает из-за того, что ERD на самом деле работает не как реле, а как управление реле Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a.kazancev Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба и ещё вопрос - какие условия нужно соблюсти, что бы подключить датчик температуры проводом длиной 10м? пробовал по двум-трем парам UTP, одной парой, сейчас электрическим двужильным кабелем 0.75 мм2 - лучше, но бывает датчик не доступен: выводится значение "неопределено [00:00:00:00]" Ошибка может возникать от электромагнитных помех. Для того, чтобы принципиально устранить проблему рекомендую поменять местами резисторы R53 (1кОм) и R41 (10кОм). Это позволит увеличить дальность до 100 метров. Если под рукой есть выводной резистор (например MF-0,25) номиналом от 2 до 4.7 кОм, то его можно припаять поверх R41. Эффект будет тот же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deesco Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему-то перестал "нормально" отображаться WEB интерфейс устройств SNR, выходит окошко с паролем, при вводе которого происходит переход на Страница не работает и всё ? При повторном наборе строки адреса, снова выходит окно WEB интерфейса с требованием ввести пароль. Имеется более 6-ти устройств разных моделей, с каждым так стало вдруг. Пробовал заходить с разных браузеров, без разницы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему-то перестал "нормально" отображаться WEB интерфейс устройств SNR, выходит окошко с паролем, при вводе которого происходит переход на Страница не работает и всё ? При повторном наборе строки адреса, снова выходит окно WEB интерфейса с требованием ввести пароль. Имеется более 6-ти устройств разных моделей, с каждым так стало вдруг. Пробовал заходить с разных браузеров, без разницы. Добрый день! Попробуйте очистить cookie в браузере Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deesco Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста что делать с .MIB файлом ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста что делать с .MIB файлом ? MIB файл подключается в используемый вами SNMP Manager, например, MIB Brouser. Для того, что бы были доступны для чтения и записи параметры устройства по SNMP протоколу Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Victor Pestov Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба 09.12.2016 - v. 2.2 - фикс некорректного считывания состояния входов расширителя портов - фикс работы DHCP клиента: после нескольких неудачных попыток получения сетевых настроек устройство использует текущий статический адрес - фикс бага в работе сервиса Сетевой диагностики, из-за которого watchdog срабатывал раньше указанного времени - web: добавлен вывод счетчика ошибок работы шины цифровых датчиков (1-Wire) - snmp: добавлена поддержка запроса до 5 OID'ов единоразово Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deesco Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть у меня несколько таких устройств, приобреталось фирмой до меня, сейчас лежат пока без дела. Поставили задачу обеспечить безопасность кассового кабинета, т.е. уведомления и тревога при открытии двери и окошка после того как кассир закроет все и уйдет. Есть герконовые датчики. Может кто подскажет как все это дело "закрутить по правильному" при помощи данного устройства ? Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба В 16.02.2018 в 07:37, Deesco сказал: Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть у меня несколько таких устройств, приобреталось фирмой до меня, сейчас лежат пока без дела. Поставили задачу обеспечить безопасность кассового кабинета, т.е. уведомления и тревога при открытии двери и окошка после того как кассир закроет все и уйдет. Есть герконовые датчики. Может кто подскажет как все это дело "закрутить по правильному" при помощи данного устройства ? Спасибо. Добрый день! Извиняемся за поздний ответ. В чем конкретно вопрос, по схеме подключения или по настройке входов\выходов на самом контроллере? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Deesco Опубликовано 30 августа, 2019 · Жалоба В 12.08.2019 в 16:00, AfanasiyBelyushin сказал: В чем конкретно вопрос, по схеме подключения или по настройке входов\выходов на самом контроллере? Здравствуйте! Вопрос был в том что бы, при помощи данных устройств и герконовых датчиков организовать тревожную сигнализацию на входную дверь в кассу и окошко кассы Все работает нормально уже :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...