Перейти к содержимому
Калькуляторы

Настройка VLAN между клиентами на OLT BDCOM P3310B

Доброго времени суток.

 

Столкнулся с проблемой настройки коммутироуемого VLAN между клиентами, подключенными к ONU.

Порты 3х ONU находятся в одном dot1q VLAN на одном PON SFP, при этом коммутация происходит только с хостами находящимися за аплинком OLT, т.е. с роутером и доступ в интернет у клиентов есть, однако, даже вышестоящий коммутатор не коммутирует клиентов, возможно потому что OLT режет обратную коммутацию по исходным макам.

Пробовал настраивать subnet-vlan, mac-based vlan и protocol-vlan, результатов ноль. Вменяемой документации, кроме http://doc.pavlabor.net/HARD/PON/BDCOM/Configuration%20Manual/07-VLAN%20Configuration.pdf не нашел.

Подскажите кто сталкивался, как победить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приведите схему сети, конфиг олта и сформулируйте ТЗ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я мало что понял и выше написанного ))

По догадкам - выключите ограничение общения между портами на ОНУ и на ОЛТ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема такая, есть OLT BDCOM P3310B, которая подключена своим портом gigabitEthernet 0/1 через транзитный коммутатор к роутеру, который раздаёт интернет.

Со стороны PON в OLT подключен модуль SFP и через PLC сплитер подключены две ONU, все порты ONU настроены как access для VLAN 322.

VLAN 322 проходит через gigabitEthernet 0/1 и транзитный коммутатора к роутеру,

Управление OLT находится в VLAN 321.

Задача заключается в том, чтобы клиенты на различных ONU и находящиеся в одном VLAN получали доступ как к интернет, так и имели бы возможность взаимодействовать мжеду собой, т.е. находиться в одном широковещательном сегменте.

На данный момент, связь ONU с роутером через OLT и транзитный свитч, работает, однако клиенты не видят друг-друга.

Конфиг OLT:

!!slot 0 84

interface GigaEthernet0/1

switchport trunk vlan-allowed 2-4094

switchport mode trunk

!

interface GigaEthernet0/2

shutdown

!

interface GigaEthernet0/3

shutdown

!

interface GigaEthernet0/4

shutdown

!

interface GigaEthernet0/5

shutdown

!

interface GigaEthernet0/6

shutdown

!

interface EPON0/1

epon bind-onu mac fcfa.f796.2ad1 1

epon bind-onu mac fcfa.f796.5846 2

switchport mode trunk

switchport pvid 321

!

interface EPON0/1:1

onu-configuration

epon onu port 1 ctc vlan mode tag 322

epon onu port 2 ctc vlan mode tag 322

epon onu port 3 ctc vlan mode tag 322

epon onu port 4 ctc vlan mode tag 322

epon onu ip address static 10.1.3.2 255.255.255.0 gateway 10.1.3.254 vlan 321

epon onu port 1 loopback detect

epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256

epon onu port 2 loopback detect

epon onu port 2 storm-control mode 1 threshold 256

epon onu port 3 loopback detect

epon onu port 3 storm-control mode 1 threshold 256

epon onu port 4 loopback detect

epon onu port 4 storm-control mode 1 threshold 256

!!onu-configuration-end

!

interface EPON0/1:2

onu-configuration

epon onu port 1 ctc vlan mode tag 322

epon onu port 2 ctc vlan mode tag 322

epon onu port 3 ctc vlan mode tag 322

epon onu port 4 ctc vlan mode tag 322

epon onu port 1 loopback detect

epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256

epon onu port 2 loopback detect

epon onu port 2 storm-control mode 1 threshold 256

epon onu port 3 loopback detect

epon onu port 3 storm-control mode 1 threshold 256

epon onu port 4 loopback detect

epon onu port 4 storm-control mode 1 threshold 256

!!onu-configuration-end

!

interface EPON0/2

shutdown

!

interface EPON0/3

shutdown

!

interface EPON0/4

shutdown

!

!!slot end

!

interface VLAN321

ip address 10.1.3.1 255.255.255.0

!

!

!

vlan 322

name sfp1

subnet any

subnet 100.0.0.0 255.255.255.0

!

vlan 321-322

 

По догадкам - выключите ограничение общения между портами на ОНУ и на ОЛТ.

 

Да, отключить ограничение общения между ONU на OLT. Это то что мне нужно. Как это сделать ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

interface GigaEthernet0/1

switchport trunk vlan-untagged none

 

при необходимости тоже самое на interface EPON0/1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не полная, но достаточная в этом случае информация содержится на диске от олта. Или не читали или невнимательно, что в принципе одно и тоже.

 

Дам решение вашей проблемы на договорной основе.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вова, ну чего ты его договариваться заставляеш? :) - Пускай лучше сам поищет как межонушечную сегментацию выключить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я просто не понимаю подобного поведения. Казалось вот тебе на плохом английском документация. Да, где-то сумбурная, где-то не полная, где-то от другого оборудования, да еще и покоцанная на кусочки, чтобы потенциальные читатели поиском мучались, но ведь есть!

 

Вот я и возмущен преступной халатностью.

 

P.S. Напоминает хирурга из моей поликлиники, который выписал препарат какой-то кальциевый, а на вопрос о режиме приема предложил самому почитать.

 

P.S.S. Мне скучно, дома сижу, и надо же как-то себя развлекать.

 

P.S.S.S. Команду я не помнил (мозг - не чердак), но нашлась она за минуту. Дольше на железку заходил.

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемая публика решила поиздеваться, и показать своё преимущество в наличии тайного знания в достижении которого, надо хорошо покопать ?

Я не из тех людей, кому лень читать документацию, останавливает только одно - очень плотный график работы и отсутствие времени вникнуть. Я понимаю, что включается эта функция или отключается, каким-нибудь до абсурда простым способом, например одной опцией. Вопрос тем временем довольно острый сложился вокруг этой проблемы. И сюда я обратился не с просьбой к уважаемой публике, проштудировать доку за меня и дать мне ответ. Вопрос был обращён к тем, кто может и хочет помочь, т.е. как минимум, знает ответ на этот вопрос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вова, ну чего ты его договариваться заставляеш? :) - Пускай лучше сам поищет как межонушечную сегментацию выключить.

 

Спасибо, товарищ, почему-то именно ваш ответ помог найти решение.

 

Решается крайне просто, на интерфейсе EPON 0/1 надо включить опцию: epon inner-onu-switch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Гость Александр

У меня аналогичный вопрос только по DASAN V5812G, пишу диплом по этому оборудованию, имеется 10 ONT, нужно чтобы они друг друга пинговали, в данный момент они все в 1 VLAN настройки делал по мануалу "Конфигурация GPON OLT и ONT — примеры первичной настройки OLT и ONT для оборудования SNR", только в этом году поступило оборудование, никто толком не разбирался еще и подсказать не может.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Решается крайне просто, на интерфейсе EPON 0/1 надо включить опцию: epon inner-onu-switch

 

Вот кстати перерыл все доки: http://data.nag.ru/BDCOM/Configuration%20Manual/3310/

Данную команду не нашел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Не получается заставить ONU-шки из одного PON порта видеть друг друга.

epon inner-onu-switch указал. Не помогает.

Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема.

 

OLT: P3310C

Версия по: 10.1.0E Build 36957

 

Конфиг:

Current configuration:

!

!version 10.1.0E build 36957

service timestamps log date

service timestamps debug date

service password-encryption

logging 192.168.100.50 informational

logging buffered 51200

logging buffered informational

!

hostname bdcom_olt

port-protected 1

!

!

ip default-gateway 172.21.0.1

!

!

no spanning-tree

!

!

aaa authentication login default local

aaa authentication enable default none

aaa authorization exec default local

!

username admin password 7 1330455C244F

!

!

 

epon oam-version 1 0x21

epon oam-version 2 0x20

!

epon onu-config-template t1

cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic

cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 2

cmd-sequence 3 epon onu all-port loopback detect

cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc vlan mode tag 2100

!

!

!!slot 0 89

interface GigaEthernet0/1

shutdown

!

interface GigaEthernet0/2

shutdown

!

interface GigaEthernet0/3

shutdown

!

interface GigaEthernet0/4

shutdown

!

interface GigaEthernet0/5

description UPLINK

switchport trunk vlan-allowed 1000,1100,2100,4011

switchport trunk vlan-untagged none

switchport mode trunk

dhcp snooping trust

arp inspection trust

ip-source trust

!

interface GigaEthernet0/6

shutdown

!

interface EPON0/1

shutdown

no switchport protected

!

interface EPON0/2

epon pre-config-template t1 binded-onu-llid 1-64

epon bind-onu mac 1c87.7912.e7e7 1

epon bind-onu mac 1c87.7912.e7f6 2

switchport trunk vlan-allowed 1000,1100,2100,4011

switchport trunk vlan-untagged none

switchport mode trunk

no switchport protected

epon inner-onu-switch

!

interface EPON0/2:1

switchport port-security dynamic maximum 2

switchport port-security mode dynamic

epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2100 priority 0

epon onu port 1 loopback detect

!

interface EPON0/2:2

switchport port-security dynamic maximum 2

switchport port-security mode dynamic

epon onu port 1 ctc vlan mode tag 2100 priority 0

epon onu port 1 loopback detect

!

interface EPON0/3

epon pre-config-template t1 binded-onu-llid 1-64

switchport trunk vlan-allowed 1000,2100

switchport trunk vlan-untagged none

switchport mode trunk

no switchport protected

epon inner-onu-switch

!

interface EPON0/4

shutdown

no switchport protected

!

!!slot end

!

interface VLAN1100

ip address 172.21.0.250 255.255.252.0

!

!

!

vlan 1100

name mgmnt

!

vlan 1,1000,1100,2100,4011

!

!

!

!

ip dhcp-relay snooping

ip dhcp-relay snooping vlan 1000,2100

ip arp inspection vlan 1000,2100

ip verify source vlan 1000,2100

ip dhcp-relay snooping information option

!

!

!

!

!

snmp-server community 0 public RO

snmp-server contact office

snmp-server location office

!

!

time-zone Moscow 3 0

ntp server 195.88.112.2

!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Не получается заставить ONU-шки из одного PON порта видеть друг друга.

epon inner-onu-switch указал. Не помогает.

Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема.

Добрый день.

Команда inner-onu-switch, которую вы вводили, позволяет передавать трафик между ONU в рамках одного PON порта. Для передачи трафика между портами одной ONU вам нужно использовать команду no epon onu port-protect

В полном виде конфиг должен выглядеть примерно так

interface EPON0/2:1

epon onu port 1 ctc vlan mode tag 1249 priority 0

epon onu port 2 ctc vlan mode tag 1249 priority 0

epon onu port 3 ctc vlan mode tag 1249 priority 0

epon onu port 4 ctc vlan mode tag 1249 priority 0

epon onu port 1 ctc loopback detect

epon onu port 2 ctc loopback detect

epon onu port 3 ctc loopback detect

epon onu port 4 ctc loopback detect

no epon onu port-protect

epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable

epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 1500

epon onu port 1 ctc mcst max-group-number 10

epon onu port 2 ctc mcst tag-stripe enable

epon onu port 2 ctc mcst mc-vlan add 1500

epon onu port 2 ctc mcst max-group-number 10

epon onu port 3 ctc mcst tag-stripe enable

epon onu port 3 ctc mcst mc-vlan add 1500

epon onu port 3 ctc mcst max-group-number 10

epon onu port 4 ctc mcst tag-stripe enable

epon onu port 4 ctc mcst mc-vlan add 1500

epon onu port 4 ctc mcst max-group-number 10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цитата

ПОМАГИТЕ

Не получается заставить ONU-шки из одного PON порта видеть друг друга.

C одной onu приходят мас на bdcom. И с другой onu должно уходить дальше. Vlan везде проброшены правильно. отключение изоляции портов не помогает.

 

interface EPON0/3:33
 switchport port-security dynamic maximum 1000
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 69,1390,1430
  no epon onu port-protect
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 2 threshold 256
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 1451
 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000

 

interface EPON0/3:28
 switchport port-security dynamic maximum 1000
 switchport port-security mode dynamic
  epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 1 69,1390,1430
  no epon onu port-protect
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 2 threshold 256
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 1451
 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
 


 

Изменено пользователем hersmaior

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В 23.11.2022 в 19:07, hersmaior сказал:

одного PON порта

Switch_config_epon0/3#epon inner-onu-switch

Таким образом изоляцию отключали?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.11.2022 в 07:22, Nikita Devyatyarov сказал:

 

Switch_config_epon0/3#epon inner-onu-switch

Таким образом изоляцию отключали?

Да отключали. Не помогло

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.11.2022 в 07:22, Nikita Devyatyarov сказал:

 

Switch_config_epon0/3#epon inner-onu-switch

Таким образом изоляцию отключали?

 

VEN 2.jpg

VEN.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 24.11.2022 в 10:30, Nikita Devyatyarov сказал:

Покажите вывод show ver 

image.thumb.png.5b673422d1507caabb55084812231757.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько проблематично будет обновиться до актуальной?

В теории, epon inner-onu-switch должна решать Вашу задачу. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.