Перейти к содержимому
Калькуляторы

YuryD Я тоже залил прошивку BZ.v5.5.2.14464.130315.0303.bin Мак устройства начинается с 24. После заливки устройство на пинги отвечает но не пускает через ssh, сразу закрывается окно. На вебсайте 192.168.1.20 пишет This device has been identified as counterfeit. Пожалуйста ответь как откатиться назад на Unifi.

Загнать в tftp и залить родную прошивку. Она лежит в одной из папок, куда контроллер установился.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

YuryD Я тоже залил прошивку BZ.v5.5.2.14464.130315.0303.bin Мак устройства начинается с 24. После заливки устройство на пинги отвечает но не пускает через ssh, сразу закрывается окно. На вебсайте 192.168.1.20 пишет This device has been identified as counterfeit. Пожалуйста ответь как откатиться назад на Unifi.

Загнать в tftp и залить родную прошивку. Она лежит в одной из папок, куда контроллер установился.

 

Спасибо, так и сделал, откатилась назад и заработала как UNIFI.

 

Прошивка в каталоге [uniFi Directory]\dl\firmware\BZ2

 

Ip компа 192.168.1.254

 

Настройки TFTP: TFTP Client Host 192.168.1.20 port 69

 

Предполагаю что в последних моделях Unifi Ap Outdoor5 (01.09.14) реально уже работает защита и желательно не менять UNifi на AirOs.

 

Тут на английском подробный ответ от суппорта, нашел в интернете.

 

 

Here is a response I had received from Ubiquiti Support, perhaps this will help you with your issue:

 

Could you please try the TFTP firmware recovery. To TFTP recover firmware:

• Prepare a computer that will work as TFTP client

• Configure its IP address onto 192.168.1.x/24 subnet (do NOT use 192.168.1.20)

• On the controller system, find the firmware.bin for the target AP

• The .bin image for UAP, UAP-LR, UAP-Outdoor is under '[uniFi Directory]\dl\firmware\BZ2[version]' directory

• The .bin image for UAP Pro is under '[uniFi Directory]\dl\firmware\U7P[version]' directory

• Copy this binary file to the prepared computer

• AP should be unplugged

• Prepare a power adapter or a switch, the AP and the TFTP client computer needs to be connected through this

• Press the reset button while plugging the Ethernet cable in the AP

• Wait until the LED lights up, and then off, and then starting blinking the two LEDs in turns (takes about 20 seconds)

• For UAP, UAP-LR, UAP-Outdoor --> [Orange, Green, Off, Orange, Green, Off, (repeating this pattern)...]

• For UAP Pro --> [blue, White, Off, Blue, White, Off, (repeating this pattern)...]

• This LED pattern means that the AP is running TFTP server now

• TFTP PUT the image to the awaiting AP. For example, the command for Windows TFTP client is:

tftp -i 192.168.1.20 PUT firmware.bin

• Do NOT unplug the AP while it is quickly alternating the two LED colors. The system is writing the newly received firmware.

• After the AP is finished recovery (a blinking orange or white, depends on AP model), put it back onto the original network.

 

I have not tried this yet due to a lack of time and other more important projects, so I can't say if it it worked or not.

Изменено пользователем km55

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предполагаю что в последних моделях Unifi Ap Outdoor5 (01.09.14) реально уже работает защита и желательно не менять UNifi на AirOs.

 

 

Прошивки надо перебирать. Я для LR долго искал, но нашел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

 

Да. На файлсервере сейчас обновленный софт - BZ.v5.5.12536.120806.1601.bin

6 раз попробовал влить в обычный свежекупленный у вас unifi(mac на 24: а не на DC:) - не заводится. Пробовал разные прошивки

 

BZ.v5.3.5.9634.120321.2303.bin

BZ.v5.3.7782.110301.2247.bin

BZ.v5.5.12536.120806.1601.bin

 

Чувствую себя полным идиотом, ибо ранее 7 штук уже перепрошил, в т.ч. и LR реанимировал...

 

Аналогично. Пробовал BZ.v5.3.7782.110301.2247.bin и BZ.v5.5.12536.120806.1601.bin. Смог завести ее только на BZ.v5.5.2.14464.130315.0303.bin. Вот на ней работает :)

 

 

Решилась проблема, живая прошивка для этой тарелки BZ.v5.5.2.14464.130315.0303.bin Но почему другие прошивки не работали - непонятно...

 

Именно... Видать какая-то новая HW ревизия вышла.

 

 

В общем и целом - все хорошо, кроме одного... Не горит ЛЕД индикация. Вообще.

http://community.ubnt.com/t5/airOS-SDK-Custom-Development/Building-AirOS-5-2-1-5-3-SDK-for-UniFi-AP-s-For-Standalone-Mode/td-p/114521/page/8

последнее сообщение темы. У меня аналогично:

2015_07_30_235048_500.jpgi.gif

 

"Засветить" у меня не получается вообще никак. А надо.... Может кто-то смог решить эту проблему? Пусть она не мигает, а хоть просто зеленым светит. Но надо чтоб хоть как-то признаки жизни подавала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может кому поможет моя история: имелись 2 точки UAP со старыми прошивками одна с 7240, вторая 7241 чипами. Обе хотел перешить на самостоятельные AirOs (нашел только одну прошивку), но что-то пошло не так, с питанием проблемы были, в общем запорол. В режиме tftp на пинг 192.168.1.20 не отвечали, через uart на команду urescue не было приглашений, но 7241 восстановил быстро заливкой по tftp put через терминал Windows10 (cmd.exe) openwrt . А вот 7240 ни через терминал, ни через tftp64, ни через PumpKIN не воспринимала прошу.

выдавала


U-Boot unifi-v1.5.2.206-g44e4xxxx (Aug 29 2014 - 18:01:57)

DRAM:  64 MB
Flash:  8 MB
PCIe WLAN Module found (tries: 1).
Net:   eth0, eth1
Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014
Hit any key to stop autoboot:  0
ar7240>
ar7240> urescue
ar7240>
ar7240>
ar7240>
ar7240>
ar7240>
ar7240>
ar7240> urescue -f
ar7240>



U-Boot unifi-v1.5.2.206-g44e4xxxx (Aug 29 2014 - 18:01:57)

DRAM:  64 MB
Flash:  8 MB
PCIe WLAN Module found (tries: 1).
Net:   eth0, eth1
Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014
Hit any key to stop autoboot:  0
Board: Ubiquiti Networks AR7240 board (e502.00c2.xxxx)
UBNT application initialized
reset button pressed: clearing cfg partition!

First 0x7b last 0x7e sector size 0x10000
.... done
reset button pressed: clearing u-boot-env partition!

First 0x4 last 0x4 sector size 0x10000
. done
u-boot-env is invalid, overiding with default.

First 0x4 last 0x4 sector size 0x10000
. done
write addr: 9f040000
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Waiting for connection: checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
checksum bad
Tx Timed out
Tx Timed out
Tx Timed out

проверял ошибки, но я в этом не разбираюсь, инет молчал на такие фразы:

Booting...
[4294667.687000] SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x15b2
[4294667.688000] SQUASHFS error: Unable to read metadata cache entry [56c8fe]
[4294667.689000] SQUASHFS error: Unable to read inode [56c8fe:906]
[4294667.690000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,3)
[4294667.691000]

уже начал копать в сторону дампов флешки с отпайкой.

Но тут промелькнула в каком-то посте прога  tftp2.exe , и ей удалось пихнуть openwrt-22.03.5-ath79-generic-ubnt_unifi-squashfs-factory.bin 

 

 

 

Изменено пользователем pdaripper

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.