DimonAr Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Добрый день, всем. Задачка такая. Заказчик хочет, чтобы камеры системы периметрального видеонаблюдения на объекте питались от 24В AC. "Для обеспечения безопасности при обслуживании". Камер много (от 40 до 70), удаленность камер от места установки источника питания до 1500 м. Камеры в кожухах с подогревом Вопрос: какой источник электропитания стоит присмотреть, чтобы был достаточно мощным и тянул хотя бы треть камер. Выпускает ли кто такие источники. Посмотрел Бастион, но для их железок максимум выходного тока - 5 А. Маловато. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Хм.. А зачем все от одного источника питать? Сделайте распределенную систему - взаимных помех меньше будет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DimonAr Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Ну, не все. Камера с кожухом кушают 22 Вт - 0,9 А. Хочется хотя бы треть повесить на один источник питания. Сводим все камеры в одно помещение, в один шкаф. И разводить бардак с кучей мелких БП как-то не хочется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба У PELCO Есть http://www.pelco.com/sites/global/en/products/power-solutions/range-presentation.page?p_function_id=10513&p_family_id=10256&p_range_id=2982# Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leo Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба А чем плох обычный понижающий трансформатор? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Обычный трансформатор плох тем, что при КЗ будет большой пыщь-пыщь В решениях для CCTV каналы питания между собой развязаны Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BeS Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба А что нужно: рассчитать сечение кабеля для вдувания без потерь 24 вольтов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leo Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба Обычный трансформатор плох тем, что при КЗ будет большой пыщь-пыщь В решениях для CCTV каналы питания между собой развязаны А если в каждый канал по трансу? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба Можно в каждый канал по трансу, но как размещать все эти трансы? В кучку складывать? :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leo Опубликовано 2 октября, 2012 · Жалоба Можно в каждый канал по трансу, но как размещать все эти трансы? В кучку складывать? :) Мысль понятна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дегтярев Илья Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба "Обычный трансформатор плох тем, что при КЗ будет большой пыщь-пыщь" Откройте для себя автоматы на ток в 1А. Либо просто предохранители. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...