Перейти к содержимому
Калькуляторы

IP-камеры по POE. Расстояние.

На проектируемом объекте уличные IP-камеры Axis с питанием по POE.

По идее максимальное расстояние до камер от коммутатора не должно превышать 100м.

Каково это максимальное расстояние на практике? Был опыт работы с камерами Planet ICA-312, которые отказывались работать на 60м.

 

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зависит от качества витой пары и качества прокладки.

Есть примеры работающих схем и на 120 метров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зависит от качества витой пары и качества прокладки.

Есть примеры работающих схем и на 120 метров.

+1.

 

Так же не маловажен блок питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если правильно обжимать витуху, не перегибать, то 100-120 метров не проблема. Если камера не слишком мегапиксельная и ей достаточно 10мегабит скорости, тогда метров на 200 можно ее подключать, но тут уже нужно повышать напряжение БП до 52-56 вольт, такие блоки питания PoE тоже есть на рынке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коммутатор Allied Telesis AT-8000. По мощности и стандарту питания подходит. Провод FTP с сечением 0.64мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если правильно обжимать витуху, не перегибать, то 100-120 метров не проблема. Если камера не слишком мегапиксельная и ей достаточно 10мегабит скорости, тогда метров на 200 можно ее подключать, но тут уже нужно повышать напряжение БП до 52-56 вольт, такие блоки питания PoE тоже есть на рынке.

А если не правильно обжать то расстояние будет меньше? :))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если не правильно обжать то расстояние будет меньше? :))

Может быть тут дело в коннекторе 7 категории?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если правильно обжимать витуху, не перегибать, то 100-120 метров не проблема. Если камера не слишком мегапиксельная и ей достаточно 10мегабит скорости, тогда метров на 200 можно ее подключать, но тут уже нужно повышать напряжение БП до 52-56 вольт, такие блоки питания PoE тоже есть на рынке.

А если не правильно обжать то расстояние будет меньше? :))

 

Да меньше. Если кабель идет по улице на него может пойти наводка, а сильно расплетенные пары ухудшают параметры линка - в итоге связь больше какой-то длины не работает. Стоит разъемы переобжать, обжать питание и данные на разные коннекторы и воткнуть в БП и коммутатор (если нет коммутатора с PoE) как все начинает отлично работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дебильная идея: попробовать для PoE П296 %-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дебильная идея: попробовать для PoE П296 %-)

А ведь может прокатить :)

Если будете тестировать - отпишитесь, пожалуйста

Изменено пользователем SMSI

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.