zoro Опубликовано 4 октября, 2010 · Жалоба zoro http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7445/index.htm#i33186 3.8. Электрическое сопротивление изоляции отдельных жил и одножильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено: для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между токопроводящей жилой и металлическим стержнем или между жилой и водой; :) спасибо- теперь буду барабан окунать в соленную воду- ждать 20-30минут, и мерить между водой-баком и броней... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaiser Опубликовано 5 октября, 2010 · Жалоба Ответ - никак )) разве что брать барабан и опускать его или в реку или какой то резервуар с водой, земля нужна короче. Но мы этого не делаем, сколько в паспорте на кабель написано с завода так в акте и пишем. Вот то-то, а что пишем-советуем? сопротивление изоляции мерится только после монтажа строительной длины кабеля на нем видно повреждена оболочка-во время монтажа кабеля или нет... т.е. можно приступать к монтажу муфт и кроссов... в таком случае- земля и броня и желательно вода в канале :) замачиванием, чо непонятного-то? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sk-now Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба 200 м - небольшое расстояние. Да и назначение вроде как не критично (не магистраль в тайге)). можно вобще не мерить, перевесите если что))) Сам бы всё-таки просветил рефлюком все волокна с одной стороны. Проверить - оптич. длину, внешний вид, км затухание. Самое простое - адаптером голого волокна (о чём уже говорили) плюсы - не надо сварочник)), минусы - проблематично на долго (10-15 сек для усреднения) зафиксировать измеряемое волокно в недвижимом состоянии (я про адаптер УП-125), если отломится волокно в адаптере - некоторое время придётся выковыривать. Т.е. вполне можно просмотреть целостность, примерное километрическое затухание, длину. Если использовать сварочник, то особенности описаны выше. Нет основного неудобства адаптера -"неустойчивости" волокна. Необходимость катушки - по месту. Про измерение изоляции оболочки: В солидных строительно-монтажных организациях есть ёмкость, позволяющая опустить барабан и полностью залить его водой. Когда собирались строить магистральную ВОЛС (112 км, грунт, в околосеверном районе с болотами и мерзлотой), то все барабаны так промеряли. Выдерживали ок. суток. Вода, правда, была водопроводная, но грязная)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...