Перейти к содержимому
Калькуляторы

Коммутатор SNR-S2970G-24S - что за зверть?

68ea02a3facd.jpg

правильная распайка родного кабеля

ммм... распаяли по твоей схеме, не видит комп cнрку :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот так правильно :) переделал и пустило...

RJ45 - DB9
1   -  1
2   -  3
3   -  4
4   -  2
5   -  8
6   -  7
7   -  6
8   -  5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделитесь настройкой telnet и web, пишет "Authentication failed! Подключение к узлу утеряно.", ssh настроил работает, а вот с telnet и web все ни как, в принципе оно и не так и надо - спортивный интерес...

!
interface VLAN50
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
!
vlan 1,50
!
!
!
!
!
ip telnet source-interface VLAN50
ip telnet access-class telnet
ip telnet script s1 'login:' switch 'Password:' test

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

conf *конфигурирование*
username admin password admin *логин и пароль для входа на коммутатор*
line vty 0 4 *конфигурирование виртуальных терминальных линий*
login authentication local *включаем логин-лист “local” для аутентификации*
login authorization local *включаем логин-лист “local” для авторизации*
exit *выходим из конфигурирования виртуальных терминальных линий*
enable password nag *включаем пароль для команды “enable”*
aaa authentication login local local *подключаем логин-лист “local” и присваиваем ему локальные логин и пароль “admin”*
aaa authentication enable default enable *говорим о том, что пароль на команду “enable” будет локальный “nag”*

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

благодарю-с, не хватало

login authentication local *включаем логин-лист “local” для аутентификации*
login authorization local *включаем логин-лист “local” для авторизации*

, так и думал надо как то лист ааа подвезать к телнет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошло довольно много времени с 1го поста - появились ли у кого впечатления о железке? Интересует в основном надежность , наличие адекватного SNMP (64bit cnt) ..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас три штуки стоят как агрегация оптики - проблем можно сказать пока ни каких, просто надо учесть некоторые моменты:

1. Размеры. Ставим взамен DGS-3100-24TG и в ящиках где делинк чувствовал себя свободно SNR может не встать или в притирку. у нас получилось что пачкорды в сфп модулях прижимаются крышкой ящика. Естественно в этих узлах SNR придется заменять опять на длинк только уже DGS-3120-24SC, а в новых узлах будут естественно SNR с поправкой на размеры.

2. SNMP. с новой прошивкой которую прислала техподдержка допустим не увидеть таблицу маков - ограничено очень SNMP. Т.е. хотели приспособить к нашей автоматизации управления клиентами не получилось. В итоге все порты сделали транковыми и система автоматизации сама заходит телнетом на него и создает влан. Это является разрешением для прохода влана через комутатор без привязки к портам.

Больше на нем ничего не городим -все остальное или выше на цисках или ниже на длинках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас три штуки стоят как агрегация оптики - проблем можно сказать пока ни каких, просто надо учесть некоторые моменты:

1. Размеры. Ставим взамен DGS-3100-24TG и в ящиках где делинк чувствовал себя свободно SNR может не встать или в притирку. у нас получилось что пачкорды в сфп модулях прижимаются крышкой ящика. Естественно в этих узлах SNR придется заменять опять на длинк только уже DGS-3120-24SC, а в новых узлах будут естественно SNR с поправкой на размеры.

2. SNMP. с новой прошивкой которую прислала техподдержка допустим не увидеть таблицу маков - ограничено очень SNMP. Т.е. хотели приспособить к нашей автоматизации управления клиентами не получилось. В итоге все порты сделали транковыми и система автоматизации сама заходит телнетом на него и создает влан. Это является разрешением для прохода влана через комутатор без привязки к портам.

Больше на нем ничего не городим -все остальное или выше на цисках или ниже на длинках.

Если обнаруживается баг за сколько правят (недели/месяцы ... годы :) ) Висла ли коммутация/управление? И сколько через них сейчас прокачивается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На старой прошивке висло один раз управление когда лазил с него телнетом на другие устройства, но сам он исправно коммутировал в этот момент. После этого как бы избегаю с него телнетом лазить.

В пиках до 200 мегабит, а то и больше. Тормозов каких-то не замечено. Как говорил раньше просто агрегация оптики - все остальное или на доступе или в ядре.

Да еще особеность cli или настройки терминальной сессии - ошибся не затереть, придется заново набирать команду.

Изменено пользователем T_Igor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да еще особеность cli или настройки терминальной сессии - ошибся не затереть, придется заново набирать команду.

Ctrl + H = забой символа :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

T_Igor, вы длинку никогда не настраивали чтоли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

T_Igor, вы длинку никогда не настраивали чтоли?
В длинке один символ забивается другим, а здесь вставляется перед символом белибирда.

Ctrl + H работает. Спасибо за подсказку!

Изменено пользователем T_Igor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пытаюсь настроить транк между snr s2970G-24s и c6509. На циске как обычно:

 

interface GigabitEthernet4/1

description test

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 200,500-600,999

ip dhcp snooping trust

end

 

На snr-е:

 

int gig0/24

switchport mode trunk

switchport trunk vlan-allowed 200,500-600,999

 

больше вроде ничего не надо, судя по доке.

Однако, транк не поднимается. На циске:

c6509-core#sh int gig4/1 trunk

 

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Gi4/1 desirable 802.1q not-trunking 1

 

Что ему еще надо, этому snr?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте на c6509 дописать sw mode trunk , если не поможет, то еще вдобавок sw nonegotiate.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте на c6509 дописать sw mode trunk

 

Помогло :) Видать, глаз замылился :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет!

Босс купил пару новых SNR-2970G, конфиги изначально отсутствуют вообще (ни одного конфиг-файла нет, в т.ч. и startup-config). И хотя в документации указано, что по-умолчанию IP свитча 192.168.0.1, никакого IP на самом деле не присвоено.

Не пойму как прописать в него IP, читаю доку, пытаю свитч по терминалке.. прописать IP можно только в режиме monitor# но в этом режиме ничего не сохраняется. В режиме switch# можно сохранить конфиг, но нельзя прописать IP.

Как же это сделать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет!

Босс купил пару новых SNR-2970G, конфиги изначально отсутствуют вообще (ни одного конфиг-файла нет, в т.ч. и startup-config). И хотя в документации указано, что по-умолчанию IP свитча 192.168.0.1, никакого IP на самом деле не присвоено.

Не пойму как прописать в него IP, читаю доку, пытаю свитч по терминалке.. прописать IP можно только в режиме monitor# но в этом режиме ничего не сохраняется. В режиме switch# можно сохранить конфиг, но нельзя прописать IP.

Как же это сделать?

 

там же CLI а ля CISCO

 

1. enable

2. config

3. int vlan1

4. ip add XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.0

5. end

6. write

 

если порты в switch mode то на них нельзя прописывать IP

только на Loopback или Vlan.

 

а если порты в L3 то это уже другой аппарат, с еще одним ноликом в цене. (Примерно так)

Изменено пользователем Gromozeka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gromozeka

Всё получилось, Спасибо! :beer:

IP завёл, политику партии понял. Это не D-Link :)

Изменено пользователем Iliasla

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В доке заявлена поддержка DHCP-Snooping. Пытаюсь настроить ее на свитче - нету:

 

Switch#conf

Switch_config#ip dhcp relay snooping

ip dhcp relay snooping

^

Unknown command

 

На интерфейсах тоже никакго ip dhcp... И как же?

Изменено пользователем grfmaniak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В доке заявлена поддержка DHCP-Snooping. Пытаюсь настроить ее на свитче - нету:

 

Switch#conf

Switch_config#ip dhcp relay snooping

ip dhcp relay snooping

^

Unknown command

 

На интерфейсах тоже никакго ip dhcp... И как же?

Switch_config# inter f 0/1

Switch_config_f0/1# dhcp snooping

Изменено пользователем m9ic

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Switch_config# inter f 0/1

Switch_config_f0/1# dhcp snooping

 

Фигушки:

 

Switch#conf

Switch_config#int gig0/24

Switch_config_g0/24#dhcp snooping

dhcp snooping

^

Unknown command

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

осмелюсь предположить что не помешало бы прошивку обновить.

 

мануал на данный свичь гласит "ip dhcp-relay snooping" из глобального конф режима

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

осмелюсь предположить что не помешало бы прошивку обновить.

 

поставил последнюю с наговского фтп.

 

мануал на данный свичь гласит "ip dhcp-relay snooping" из глобального конф режима

 

С этого я начал, вообще-то. Сообщение №70 данной темы.

Switch#conf

Switch_config#ip dhcp-relay snooping

ip dhcp-relay snooping

^

Unknown command

Изменено пользователем grfmaniak

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

звонок "другу" решает все проблемы. По крайней мере сколько раз звонил - ни разу без помощи не остался.

 

телефон друга в данной ситуации -

(343) 379-98-38

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.