Перейти к содержимому
Калькуляторы

Подбор оборудования (упр. питанием + датчики)

Здравствуйте.

Посоветуйте пожалуйста, что можно установить для удаленного получения информации о состоянии питания (нагрузки в эл. сети)

плюс инфа о температуре, откр. / закр. дверца шкафа и еще хочу подключить какой-нибудь маяк сигнализирующий о пропадании питания.

Для уличной PTZ камеры на удаленном объекте.

Схема примерно следующая: Опора ЛЭП, на ней PTZ и радиомост, внизу шкаф. В шкафу, автомат, UPS, коммутатор. (возможно что-нибудь для питания камеры на 24В, если нет своего блока питания)

Еще желательно что-бы можно было помимо удаленного мониторинга состояния эл. сети, температуры в шкафу и откр. дверцы, перезагружать в случае чего каждое из трех устройств.

Спасибо.

Shkaf Inside.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите какие из устройств могут отслеживать данные с UPS ?

и обязательно ли искать UPS с RS232 ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.09.2017 в 09:08, Deesco сказал:

Здравствуйте.

Посоветуйте пожалуйста, что можно установить для удаленного получения информации о состоянии питания (нагрузки в эл. сети)

плюс инфа о температуре, откр. / закр. дверца шкафа и еще хочу подключить какой-нибудь маяк сигнализирующий о пропадании питания.

Для уличной PTZ камеры на удаленном объекте.

Схема примерно следующая: Опора ЛЭП, на ней PTZ и радиомост, внизу шкаф. В шкафу, автомат, UPS, коммутатор. (возможно что-нибудь для питания камеры на 24В, если нет своего блока питания)

Еще желательно что-бы можно было помимо удаленного мониторинга состояния эл. сети, температуры в шкафу и откр. дверцы, перезагружать в случае чего каждое из трех устройств.

Спасибо.

Shkaf Inside.jpg

Для этих целей подойдет ERD-4s. Пять программируемых дискретных входов-выходов для подключения датчиков (в вашем случае настраиваем на вход и подключаем геркон с двери и управляемые розетки SNR-SMART-DIN), к порту 1-WIRE подключаем датчик температуры (диапазон измерения, -55 до +125 градусов Цельсия.). Для мониторинга наличия напряжения сети 220V на ERD-4s есть вход для подключения датчика наличия напряжения (WDI). Подключаем, настраиваем ERD-4s, таким образом, чтобы при пропадании сети 220 В, срабатывало реле, на которое подключён сигнальный маяк. Соответственно все аварийные сообщения доступны по протоколу SNMP, если есть GSM модуль, то по SMS. Для питания камеры лучше использовать отдельный блок питания.

 

Имеем:

  1. ERD-4s
  2. Источник питания DR-15-24MW (в зависимости от потребляемой мощности PTZ-камеры)
  3. Управляемые розетка SNR-SMART-DIN-B
  4. Датчик открытия двери, герконовый.
  5. Датчик температуры 1-WIRE (SNR-DTS-2)

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присматривался к 4s, но дороговато получается (нужны 6 устройств)

Возможно ли обойтись 3s ?

Получается что нужно считывать и видеть:

1) Напряжение в сети

2) Данные UPS

3) Температура

4) Открытие двери

5) Датчик МАЯК (при пропадании напряжения в сети до UPS)

 

P.S. перезагрузка бы тоже не помешала. как это реализовать при наличии UPS ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.09.2017 в 09:08, Deesco сказал:

Здравствуйте.

Посоветуйте пожалуйста, что можно установить для удаленного получения информации о состоянии питания (нагрузки в эл. сети)

плюс инфа о температуре, откр. / закр. дверца шкафа и еще хочу подключить какой-нибудь маяк сигнализирующий о пропадании питания.

Для уличной PTZ камеры на удаленном объекте.

Схема примерно следующая: Опора ЛЭП, на ней PTZ и радиомост, внизу шкаф. В шкафу, автомат, UPS, коммутатор. (возможно что-нибудь для питания камеры на 24В, если нет своего блока питания)

Еще желательно что-бы можно было помимо удаленного мониторинга состояния эл. сети, температуры в шкафу и откр. дверцы, перезагружать в случае чего каждое из трех устройств.

Спасибо.

Shkaf Inside.jpg

Для этих целей подойдет ERD-4s. Пять программируемых дискретных входов-выходов для подключения датчиков (в вашем случае настраиваем на вход и подключаем геркон с двери и управляемые розетки SNR-SMART-DIN), к порту 1-WIRE подключаем датчик температуры (диапазон измерения, -55 до +125 градусов Цельсия.). Для мониторинга наличия напряжения сети 220V на ERD-4s есть вход для подключения датчика наличия напряжения (WDI). Подключаем, настраиваем ERD-4s, таким образом, чтобы при пропадании сети 220 В, срабатывало реле, на которое подключён сигнальный маяк. Соответственно все аварийные сообщения доступны по протоколу SNMP, если есть GSM модуль, то по SMS. Для питания камеры лучше использовать отдельный блок питания.

 

Имеем:

  1. ERD-4s
  2. Источник питания DR-15-24MW (в зависимости от потребляемой мощности PTZ-камеры)
  3. Управляемые розетка SNR-SMART-DIN-B
  4. Датчик открытия двери, герконовый.
  5. Датчик температуры 1-WIRE (SNR-DTS-2)

 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, Deesco сказал:

Присматривался к 4s, но дороговато получается (нужны 6 устройств)

Возможно ли обойтись 3s ?

Получается что нужно считывать и видеть:

1) Напряжение в сети

2) Данные UPS

3) Температура

4) Открытие двери

5) Датчик МАЯК (при пропадании напряжения в сети до UPS)

 

P.S. перезагрузка бы тоже не помешала. как это реализовать при наличии UPS ?

Забыл уточнить, что к ERD-3s, ERD-4s подключаются датчики наличия напряжения 220 В, erd-3s (2 входа), ERD-4s (1 вход). ERD фиксирует наличие напряжения, но не измеряет его величину. Возможность измерять напряжение заложена в SNR-ERD-PROject 2. 

Если рассматривать реализацию вашей схемы на 3s:

1) Можно фиксировать наличие напряжения 220 В.

2) Можно считывать параметры UPS при наличии интерфейса RS232 (протокол Megatec). Только так, хотя вы можете подключить АКБ с UPS на аналоговый порт ERD, чтобы снимать значение напряжения на АКБ.

3) Подключение датчика температуры 1-WIRE.

4) Подключение датчика открытия двери

5) Работу датчика МАЯК можно реализовать с помощью SNMP.

6) Перезагрузка устройства с помощью управляемой розетки SNR-SMART-DIN-B (в розетку встроено реле)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.