Перейти к содержимому
Калькуляторы

Какова максимальная длина подвеса?

Есть участок протяженностью около 700 метров, на нем каждые 200 метров будет размещаться маломощное оборудование (IP-камеры), всего 5 камер. Между камерами будет кинут оптический кабель и кабель питания 220В.

Хотелось бы минимизировать количество столбов.

На какое расстояние можно закладываться для СИП 6 и подвесного оптического мини-кабеля на 6-8 волокон?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, alibek сказал:

Есть участок протяженностью около 700 метров, на нем каждые 200 метров будет размещаться маломощное оборудование (IP-камеры), всего 5 камер. Между камерами будет кинут оптический кабель и кабель питания 220В.

Хотелось бы минимизировать количество столбов.

На какое расстояние можно закладываться для СИП 6 и подвесного оптического мини-кабеля на 6-8 волокон?

Загадками изъясняетесь.

1. Опоры надо ставить или существующие? Если опоры существующие, то мимо опоры Вы по прямой не пройдете- все равно будете подвешивать-тогда надо сделать подбор кабеля под существующий пролет.

Если опоры надо ставить, то надо маленько попроектировать - для этого есть альбомы типовых решений по установке опор по СИП-2, например. Но в любом случае придете к расстоянию между опорами 30-50 м в зависимости от климатики и грунтов. 

2. Что такое СИП-6? СИП-1..5 в практике описаны, а этот зверь не попадался.

Кстати, если прокладка у Вас стоит недешево, посмотрите вариант СИП-2 с оптикой в одном жгуте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не хватает данных.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Голое поле, все нужно ставить.

 

То есть, какой кабель не выбирай, пролеты по 100 метров не получить (за разумные деньги)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда при использовании сип-3 провода сечением 35 квадратов двумя проводниками (фаза и ноль) по схеме обычной воздушной линии на 10-кв можно идти пролетами в 80 метров.

Силовые провода по краям - оптический по центру.

 

Оптику будет достаточно на 3,5 - 4 кН использовать на такие пролеты.

 

 

Хотя можно все сделать не в одной горизонтальной плоскости, а в одной вертикальной. Тогда не нужны будут траверсы на столбах. Но придется чуток поколхозить. В наших краях таких технологий нет, но вот скандинавы уже во всю практикуют. Они уже провод на 10 кВ по типу кабеля в одном жгуте поднимают.

 

Сейчас посмотрел ролики на ютубе.

 

 

уже в татарстане такие линии опробовали. Я отстал вобщем...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это скорее задача проектирования ВЛЭП с СИП. 

Посмотрите здесь:

http://www.niled.ru/services/

там в том числе есть типовые проекты.

А вообще нужна хотя бы консультация проектировщика.

Согласно типовым проектам, можно и 100 м между опорами сделать (если грунты позволяют), но опоры-11 м и самой большой марки прочности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, frol13 сказал:

можно и 100 м между опорами сделать

Тогда ВОК нужен подороже будет...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, Bachaa сказал:

Тогда ВОК нужен подороже будет...

Нужно считать разные варианты по деньгам. Чего гадать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

59 минут назад, frol13 сказал:

Что такое СИП-6?

Я имел ввиду СИП с минимальным сечением, по-моему это 6 мм.

Потребляемая мощность мизерная (десятки ватт).

 

3 минуты назад, frol13 сказал:

А вообще нужна хотя бы консультация проектировщика.

Само собой.

Но мне хотя бы порядок цен понять.

 

Мне нужно подключить 5 IP-камер, расположенных через 200 метров.

Мощность невелика (до 10 Вт), но автономное питание на солнечных элементах получается дорогим.

Была мысль запитывать камеры по PoE через полевой кабель П-274, но слишком большое падение напряжения получается, да и до последних камер дистанции уже не хватает, нужен PoE-регенератор.

Поэтому камеры придется подключать по оптике и ставить медиаконвертеры — а это еще 5-10 Вт, так что солнечные панели отпадают, нужно питание тянуть.

И если использовать дроп-кабель и тонкий СИП, то пролеты придется делать метров по 40, опор будет много. А если использовать кабель на большие пролеты, то он дорогой будет, плюс опоры нужны большие.

Вот и ищу баланс с минимальной стоимостью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

П-296 со строительной бухты в 400м, вполне киловатт пережуёт. Две пары в параллель - вполне. В СА - газоноксилки в кВт, легко питались от зарытого п-296, три фазы и земля и 0 - в кабель п296 влазили. Это если для питания. Понятно что оптики в п296 нету.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что мешает все это дело закопать? Поле же. Если вы конечно не в вечной мерзлоте ip камеры ставите. Попутно можно еще и систему охраны периметра подключить по волокну  при желании

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

IMHO.

Думаю красиво будет использовать такой кабель http://www.cabeltov.ru/optical-cable/elektroopticheskij-kabel/optoelektricheskij-kabel-sl-oek-p-nu-2e2-3%2C5%2B2x%2C1%2C0/

+ ADWAC зажимы и столбы ставить через 70м. = 10столбов.

На столбах для камер использовать всепогодный медиаконвертор https://fiberoptickz.blogspot.com/2017/06/pt-pos401grf-ot.html (термоящик не нужен), а позади любую небольшую муфту dome type.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, fiberoptic сказал:

такой кабель

 

Зимой будет атас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В ‎08‎.‎09‎.‎2017 в 08:33, NikeC сказал:

Поле же

Не совсем поле, там может ездить тяжелая техника (грузовики, бульдозеры).

Да и грунт там весьма каменистый.

 

3 часа назад, fiberoptic сказал:

На столбах для камер использовать всепогодный медиаконвертор 

Интересная штука.

Мы как-то брали несколько аналогичных (по смыслу) устройств TFortis, но у них исполнение хоть и уличное, но не антивандальное (пластик).

А тут все выглядит добротно.

 

Но, кстати, задача упростилась.

Получил ген.план, на объекте все же будет питание и даже забор.

Так что все сводится до банальщины.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, alibek сказал:

на объекте все же будет питание и даже забор.

Значит, будете тащить по забору и оптику и питание камер. Но стоечки там все равно делать придется, так что вопрос выбора- как, чем и через сколько метров- пока не снят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, Bachaa сказал:

 

Зимой будет атас.

А в чем сомнения, если не секрет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, fiberoptic сказал:

А в чем сомнения, если не секрет?

Ну насчет живучести зимой этих ящичков утверждать не берусь, а вот по кабелю есть сомнения точно - вряд ли он выдержит 70 м пролет с гололедом - а зажимать, кстати, каким зажимом будете?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

11 минут назад, frol13 сказал:

Ну насчет живучести зимой этих ящичков утверждать не берусь, а вот по кабелю есть сомнения точно - вряд ли он выдержит 70 м пролет с гололедом - а зажимать, кстати, каким зажимом будете?

Что касаемо конверторов, то температурный диапазон эксплуатации от -40 до +65. Проверено испытаниями.

 

А по кабелю, как я уже говорил, зажим для плоского кабеля - ADWAC, как и рекомендует производитель. Хороший зажим с 3-мя точками крепления вполне с задачей справится.

 

Однако, поскольку вводная изменилась, и кабель, вероятно будет проложен по забору, то можно было бы использовать не плоский, а круглый кабель:

http://www.cabeltov.ru/optical-cable/elektroopticheskij-kabel/elektricheskij-kabel-03nu-8e2-2x2.5/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

31 минуту назад, fiberoptic сказал:

... - ADWAC...

Да, ODWAC, коненчно же... Извините, ошибся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При  наличии сип - практически любой диелектрический FTTH можно навить вокруг него..    Я регулярно для таких целей использую еврик - ОПЦ-*-Д2-3.5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, fiberoptic сказал:

Да, ODWAC, коненчно же... Извините, ошибся.

Ну тогда я спокоен.. :)). 100 кг нагрузки, скорее всего, сделают из этого кабеля полный фарш и даже с макаронами..:)) В общем гололедную зиму ему не суждено будет пережить при 70 м пролете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

33 минуты назад, frol13 сказал:

Ну тогда я спокоен.. :)). 100 кг нагрузки, скорее всего, сделают из этого кабеля полный фарш и даже с макаронами..:)) В общем гололедную зиму ему не суждено будет пережить при 70 м пролете.

Допустимое усилие на растяжение: 3,5 кН для 70 метрового пролета вполне 

адекватная характеристика. См. рекомендации выше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

46 минут назад, fiberoptic сказал:
Допустимое усилие на растяжение: 3,5 кН для 70 метрового пролета вполне 

адекватная характеристика. См. рекомендации выше.

Ну тогда обратитесь к своим же характеристикам кабеля. Там написано, что 3 кн на 10 см - допустимое раздавливающее усилие. ODWAC зажмет на протяжении 5 см, то есть если верить этим цифрам, то не раздавит при нагрузке 150 кг. Но есть еще такая неприятность, как сдирание оболочки, и она в этих зажимах сначала ползет, проскальзывая, а потом- сдирается. И наступит это раньше, чем 150 кг. Вот проведите испытания в зажимах и опровергните, пож, если можете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

14 часов назад, frol13 сказал:

...ODWAC зажмет на протяжении 5 см...

Не совсем так. Посмотрите внимательно на характеристики ODWAC-XL, он имеет длину порядка 22см, при этом площадь зажима будет никак не менее 10см.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, fiberoptic сказал:

Не совсем так. Посмотрите внимательно на характеристики ODWAC-XL, он имеет длину порядка 22см, при этом площадь зажима будет никак не менее 10см.

Насчет ODWAC-XL, может и соглашусь. Но хочется узнать насчет результатов испытаний системы "Зажим-кабель" на растягивающую нагрузку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.